土木在线论坛 \ 电气工程 \ 光伏太阳能 \ 关于光伏太阳能开关断路器选择问题?

关于光伏太阳能开关断路器选择问题?

发布于:2016-11-15 16:08:15 来自:电气工程/光伏太阳能 [复制转发]
请问,在光伏系统中,假设每串22个组件,每16个回路进入一个汇流箱,汇流箱侧的出线开关应该是选用直流断路器2P的吧。我想了解下,可以用交流断路器替代吗?选用直流断路器还是交流断路器各有什么优缺点呢?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1485160257461
    你好!小电流的交流断路器可以用到直流电路上面,电流过大,还是不能替换。小的需*根号2
    2017-01-24 14:28:24

    回复 举报
    赞同0
  • 同道者已难寻
    看了一下,确实,在直流汇流箱中是配有直流塑壳断路器的。
    2017-01-23 09:44:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

光伏太阳能

返回版块

1.41 万条内容 · 351 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谁有逆变器零电压穿越报告啊

如题 谁有啊 急求!

回帖成功

经验值 +10