关于新消规8.1.6消火栓管道阀门设置问题

发布于:2016-11-15 11:00:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
新消规8.1.6条第一条说:

室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过1根,当竖管超过4根时,可关闭不相邻的2根。

这句话不太理解,麻烦高手能否通过草图的方式帮我解答下,越详细越好,谢谢。

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • 长云暗雪
    长云暗雪 沙发
    好详细 学习了
    2016-11-17 09:47:17

    回复 举报
    赞同1
  • 安穆明weibo
    这个问题很好理解,我给你画了一张草图。分两种情况解答下:
    图一:当关闭XL-1与XL-2时,着火点没有任意一股水柱可以到达。则有火灾覆盖盲点。
    1.png

    图一

    图二:当关闭XL-1与XL-3时,着火点有一股水柱可以到达。
    2.png

    图二



    如果交叉关闭立管,这样就能在检修期间保证各个区域在各功能正常情况下仍然能保证有一股水柱能到达。
    这个,在给排水设计手册第二册也有详细讲述到,如下:
    3.png


    2016-11-16 09:14:16

    回复 举报
    赞同1