土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请问,高度16米的大于5000的丁类生产车间的排烟怎么解决?

请问,高度16米的大于5000的丁类生产车间的排烟怎么解决?

发布于:2016-11-04 08:31:04 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

号外!号外!

高度16米,面积大于5000的丁类生产车间的排烟怎么解决?
可以采用自然排烟吗?

如可以,请详述理由、方式。
如不可以,也请详述理由。
谢谢!


回帖有奖, 回帖有奖, 回帖有奖!

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • 尼亚
    尼亚 沙发
    我来告诉你正解,前面前面小伙伴说的“层化”现象,只是95年版高规人们受制于知识理论和实际的缺陷提出的一种假设,在06年建规中已经对这个说法进行修正,具体详GB50016-2006,9.1.3条文说明4)中庭排烟设计需注意的问题:1)、2)、3)其中1)提出95高规说法,2)根据规范编写年代以来的理论进步,和实际火灾案例,高大空间排烟的主要问题并非所谓“层化”现象导致的烟气无法排出,而是由于烟气上升速度过快造成火灾的竖向蔓延速度过快 3)是说并没有要求中庭限制12m必须机械排烟,但是应基于新理论做合理的排烟系统。单层厂房高大空间,除非是内部分隔严密的房间,无窗房间,单个房间面积超要求等情况,其余都很少做机械排烟,厂房的正确解决方法是在屋顶设置自然采光通风气楼,兼排烟效果,通风效果良好,而且当顶部设置自然排烟设施时,侧墙的窗不能再计入排烟有效面积计算,详建筑设计防火图示13J811-1改 FL(附录)-6。
    2016-11-21 22:18:21

    回复 举报
    赞同0
  • 一匹骏马1
    一匹骏马1 板凳
    可以设置自然排烟,但排烟窗要设置高处,由于不能由人来打开,目前只能设置电动开启的自然排烟窗,面积不小于建规的要求。
    但是排烟新规范报批稿里,提到了可以采用火灾时不产生熔融滴落的屋顶采光带做为自然排烟的设施。
    2016-11-19 13:03:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.87 万条内容 · 574 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

矩形风管怎么接伞形风帽?

油烟管道采用的是不锈钢的矩形风管,要是末端接伞形风帽要怎么接?