土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 自动喷水灭火系统设计规范

自动喷水灭火系统设计规范

发布于:2016-10-28 14:38:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

很完整的建筑给水排水设计规范,还附有条文说明,

中华人民共和国国家标准 自动喷水灭火系统设计规范
Code of design for sprinkler systems GB50084-2001 (2005 年版) 主编部门:中华人民共和国公安部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:2001年7月1日 中华人民共和国建设部公告 第360号 建设部关于发布国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》局部修订的公告

现批准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2001局部修订的条文,自2005年10月1日起实施。其中,第5.0.1、5.0.1A、5.0.5、 5.0.6、 5.0.7、 6.2.7、 6.5.1、 7.1.3、 8.0.2、10.3.2、12.0.1、12.0.2、12.0.3条为强制性条文,必须严格执行。经此次修改的原条文同时废止。 局部修订的条文及具体内容,将在近期出版的《工程建设标准化》刊物上登载。

中华人民共和国建设部 二○○五年七月十五日
于发布国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》的通知 建标[2001]68号

根据我部《关于印发1995~1996年工程建设国家标准制订修订计划的通知》(建标[1996]4号)的要求,由公安部会同有关部门共同修订的《自动喷水灭火系统设计规范》,经有关部门会审,批准为国家标准,编号为GB 50084-2001,自2001年7月1日起施行。其中,3.0.1、3.0.2、4.1.2、4.2.1、4.2.2、4.2.5、4.2.6、4.2.9(1、3、4款)、4.2.10、5.0.1、5.0.2、5.0.3、5.0.4(1款)、5.0.5、5.0.6、5.0.7、5.0.8、5.0.9、5.0.10、5.0.11、6.1.1、6.1.3、6.2.1、6.2.5、6.2.7、6.2.8、6.3.1、6.3.2、6.3.3、6.5.1、6.5.2、7.1.1、 7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.1.5、7.1.6、7.1.8、7.1.9、7.1.10、7.1.11、7.1.12、7.1.13、 7.1.14、 7.1.15、8.0.1、8.0.2、8.0.3、8.0、6、8.0.7、 8.0.8、 8.0.9、 9.1.3、 9.1.4、 9.1.5、 9.1.6、 9.1.7、9.1.8、 10.1. 1、 10.1.2、 10.1.3、 10.2.1、 10.2.3、10.2.4、10.3.1、10.3.3、10.4.1、10.4.2、11.0.1、11.0.2、11.0.3、11.0.4、11.0.5为强制性条文,必须执行。原国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》(GBJ 84-85)同时废止。 本规范由公安部负责管理,公安部天津消防科学研究所负责具体解释工作,建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。

中华人民共和国建设部 二○○一年四月五日
前言

根据建设部《关于印发1995~1996年工程建设国家标准制订修订计划的通知》(建标[1996]4号)的要求,本规范由公安部天津消防科学研究所会同北京市消防局、上海市消防局、四川省消防局、公安部四川消防科学研究所、大连市消防局、深圳市消防局、建设部建筑设计院、天津市建筑设计院、化工部第一设计院、天津大学、深圳市捷星消防工程公司等单位共同修订。 本规范的修订,遵照国家有关基本建设的方针,和“预防为主、防消结合”的消防工作方针,在总结我国自动喷水灭火系统的科研成果、设计和使用现状的基础上,广泛征求了国内有关科研、设计、生产、消防监督、高校等部门的意见,同时参考了国际标准化组织和美国、英国等发达国家的相关标准,最后经有关部门共同审查定稿。 本规范修订本,共分十一章和四个附录。内容包括:总则、术语符号、设置场所火灾危险等级、系统选型、设计基本参数、系统组件、喷头布置、管道、水力计算、供水、操作与控制等。 此次修订的主要内容包括: 1.按设计系统的工作步骤重新编排了章节顺序; 2.充实了设置场所火灾危险等级、系统与组件选型、设计基本参数、喷头布置、管道及供水设施的配置等相关章节的技术内容; 3.补充了新型系统和新型洒水喷头及各类仓库设置该系统的技术要求; 4.特别强调合理的系统选型和配置,对保证自动喷水灭火系统整体性能的重要作用。 本规范具体解释工作由公安部天津消防科学研究所负责(地址:天津市南开区卫津南路110号 邮政编码300381)。 本规范的主编单位、参编单位和主要起草人名单: 主编单位:公安部天津消防科学研究所 参编单位:北京市消防局 上海市消防局 四川省消防局 公安部四川消防科学研究所大连市消防局 深圳市消防局 建设部建筑设计院 天津市建筑设计院 化工部第一设计院 天津大学 深圳市捷星消防工程公司 主要起草人:韩占先 何以申 王万钢 韩 磊 马 恒 赵克伟 曾 杰 陈正昌 刘淑金张兴权 刘跃红 刘国祝 章崇伦 黄建跃 于志成 万雪松 孔祥徵

1 总 则
2 术语和符号
2 .1 术语
2 .2 符号
3 设置场所火灾危险等级
4 系统选型 4.1 一般规定
4 .2 系统选型
5 设计基本参数
6 系统组件 6.1 喷 头
6 .2 报警阀组
6 .3 水流指示器
6 .4 压力开关
6 .5 末端试水装置
7.1 一般规定
7 .2 喷头与障碍物的距离
8 管道
9 水力计算
9 .1 系统的设计流量
9 .2 管道水力计算
9 .3 减压措施
10 供水 10.1 一般规定
10 .2 水泵
10 .3 消防水箱
10 .4 水泵接合器
11 操作与控制
12 局部应用系统
附录A 设置场所火灾危险等级举例
附录B 塑料、橡胶的分类举例
附录C 当量长度表
附录D 减压孔板的局部阻力系数
本规范用词说明
中华人民共和国国家标准 自动喷水灭火系统设计规范
GB 50084-2001 条文说明
1 总 则
3 设置场所火灾危险等级
4 系统选型
4 .1 一般规定
4 .2系统选型
5 设计基本参数
6 系统组件
6 .1 喷头
6 .2报警阀组
6 .3水流指示器
6 .4压力开关
6 .5末端试水装置
7 喷头布置
7 .1 一般规定
7 .2喷头与障碍物的距离
8 管 道
9 水力计算
9 .1 系统的设计流量
9 .2管道水力计算
9 .3减压措施
10 供 水
10 .1 一般规定
10 .2水泵
10 .3消防水箱
10 .4水泵接合器
11 操作与控制
12 局部应用系统
资料整理来源---众智建筑资源

全部回复(49 )

只看楼主 我来说两句
  • why64362439
    why64362439 沙发
    新规范电子版还没有人能搞出来么
    2017-08-06 23:00:06

    回复 举报
    赞同0
  • 知青少年
    知青少年 板凳

    0
    主题
    9
    听众
    4423
    积分
    三星高级工程师
    Rank: 108Rank: 108Rank: 108
    +关注发消息
    地下室
    发表于 2016-11-10 09:28:01 |只看该作者
    这么好的东西,谢谢楼主分享
    2017-06-28 09:30:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1338 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

360°展示卫生间淋浴区的设计细节

  一、淋浴区规划 淋浴区规划与卫生间的布局有着很大关系,以淋浴门之隔以内为淋浴区,也叫淋浴房,因此确定好淋浴区的规划也直接决定了选择什么款式的淋浴门,所以淋浴区与淋浴门通常分为:直形、钻石形、弧形。

回帖成功

经验值 +10