土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 【消防设施篇】消防水池与消防水箱的计算及设置要求

【消防设施篇】消防水池与消防水箱的计算及设置要求

发布于:2016-10-25 15:11:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

1、消防水池

15.png


一、消防水池的设置原则:

生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内外消防给水设计流量;


采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/S或建筑高度大于50m;


市政消防给水设计流量小于建筑室内消防给水设计流量。


二、消防水池的有效容积的相关计算:

16.png


附表:火灾延续时间

17.png

18.png

重要更正:关于消防水池火灾延续时间表中公共建筑部分:公共建筑的高层建筑中商业楼、展览楼、综合楼、建筑高度大于50m的财贸金融楼、图书楼、重要的档案楼、科研楼和高级宾馆等火灾延续时间为3h。其它公共建筑火灾延续时间为2h。


例题:

19.png


2、消防水箱

一、高位消防水箱的设置要求:

20.png

21.png

22.png

23.png


二、有效容积:

附表:不同建筑中消防水箱的最小容积

24.png

转自:欣悦消防平台


15.png


16.png


17.png


18.png


19.png


20.png


21.png


22.png


23.png


24.png

全部回复(36 )

只看楼主 我来说两句
  • hbs13829780462
    很好的资料,感谢楼主分享!
    2019-02-28 09:44:28

    回复 举报
    赞同0
  • hbs13829780462
    很好的资料,感谢楼主分享!
    2019-02-27 11:16:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.3 万条内容 · 682 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水罐自动吸水时好时坏

楼主你好 我用是立式消防泵接储水罐主管是DN100的 没有支管 水罐的直径是1米高度是2米 水罐的顶部有补水口 排气阀 水罐的进水口在长江里 进水口管是DN100的 就是使用时时好时坏

回帖成功

经验值 +10