土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 图文精解防雷接地施工的8个技术要点

图文精解防雷接地施工的8个技术要点

发布于:2016-10-11 15:18:11 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
防雷接地引下线利用混泥土柱内两根∅16以上主筋及混凝土灌注桩四根∅16主筋焊接作为引下线,跨接线采用≥12mm圆钢。引下线上端与避雷带焊接,下端与接地装置焊接。相邻的两处引下线间距不大于18米。接地装置为利用基础桩内及基础底板内主筋焊接形成的接地网,所有设备房、电气竖井、电梯井的接地干线以及预留人工接地极的镀锌扁钢、接地端子板等与接地网可靠焊接。
在解析8个技术要点之前,先看一下施工材料要求: 用于避雷接地系统的镀锌圆钢、镀锌扁钢、镀锌角钢等材料必须是热镀锌件,品种规格应符合设计图及型材标准要求,具有材质检验证明书及出厂合格证。
1.webp.jpg


2.webp.jpg

技术要点解析: 1、搭接长度:圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊。扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下双侧施焊。扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊。 2、焊缝要求:焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮要敲净。
3.webp.jpg

3、引下线与梁钢筋跨接。
4.webp.jpg

4、利用柱主筋作防雷引下线时,主筋连接的两端应作跨接处理。
5.webp.jpg

5、总等电位和局部等电位根据设计要求,用镀锌扁铁引出。
6.webp.jpg

6、引下线应采用油漆做标记,防止错焊导致上下不连通。
7.jpg

7、均压环。I类建筑30m以上,II类建筑45m以上应焊接均压环。作为接地均压环的圈梁钢筋选取圈梁上层左右2根直径≧16mm的钢筋,若直径小于16mm,可选用圈梁上层4根钢筋作接地均压环。各均压环与防雷引下线按规范做法可靠连接,各楼层外墙的各类金属设施均应就近与其等电位连接,连接点应不少于两处。
8.webp.jpg


8、防雷电阻测试,不得大于10Ω。
防雷接地施工常见问题: 一、避雷带、引下线、接地体、均压环搭接的长度不够,焊接处有夹渣、焊瘤和气孔等。 二、地钢筋网连接点的错焊、漏焊,漏设外引接地联结点或检测点预埋件。
三、在用结构钢材代替避雷针(网)及其引下线时,破坏了镀锌层防锈漆,螺栓连接片未经处理,片与片之间有缝隙等。 四、引下点间距偏大,引下线跨越变形缝处未加设补偿器,接地体安装埋设深度不够或引出线未作防腐处理。 五、屋面金属物(如管道、梯子、旗杆和设备外壳等)未与屋顶防雷系统相连,等电位联结跨接地线线径不足。 六、电气设备接地(接零)的分支线未与接地干线连接。

1.webp.jpg


2.webp.jpg


3.webp.jpg


4.webp.jpg


5.webp.jpg


6.webp.jpg


7.jpg


8.webp.jpg

全部回复(36 )

只看楼主 我来说两句
  • 工地一民工
    :P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P
    2017-07-17 14:50:17

    回复 举报
    赞同0
  • 四川洪哥
    四川洪哥 板凳

    学习了,谢谢分享
    2017-07-15 15:32:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.68 万条内容 · 214 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

金属屋面做防雷时,请教下面有易燃物的概念,比空气重的可燃液体也算吗?金属屋面...

本帖最后由 mu99899 于 2016-10-8 14:06 编辑 求助:请教金属屋面做接闪器,分下面有、无易燃物两种 ,无易燃物0.4mm厚度即可做接闪器,有易燃物4mm才能做接闪器,我想问一下如下图那种情况,金属屋面下是否算是 有或无易燃物?金属屋面不在该释放源的7.5m范围内,可以直接做接闪器吗?。如图~~~

回帖成功

经验值 +10