发布于:2016-10-08 16:44:08
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
请教大家一个问题,我最近看到不少设计院出的图纸,在TN-S系统的低压进线断路器都配了三段+接地故障保护,而进线柜上端的变压器在低压侧中性点又配了零序互感器,也就是说高压侧综保已经包括了低压侧单相接地保护,这种情况下低压进线断路器还有没有必要配接地故障保护?
TN-S系统属于大电流接地系统,单相接地时接地电流很大,正常来说都能用短路保护兼顾单相接地保护,
在JGJ 16-2008的7.7.6.4条也有规定“当采用过电流保护能满足本规范7.7.5条和本条第1~3款切断故障回路的时间要求时,宜采用过电流保护兼作接地故障保护”,而切断故障的时间要求包括两个方面“1、 对于配电线路或仅供给固定式电气设备用电的末端线路,不应大于5s;
2、 对于供电给手持式电气设备和移动式电气设备末端线路I或插座回路,不应大于0.4s。”通常在实际设计中第二条的情况都是在回路末端配了漏电断路器,第一条的情况由于各馈电回路分支断路器的额定电流都不会大于单相接地电流,足以迅速切断回路。
而在进线总开关配置单相接地故障保护,可能会出现某个回路单相接地时导致总开关跳闸,整个低压系统失电,是否合理?希望能有朋友能为我解惑,是否有我不了解的原因,十分感谢!
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句变压器装了零序电流保护,我也觉得可以不设。我碰到过接地故障和下级开关瞬动一起动作的情况。
回复 举报
各类RCD的原理虽然一样,但出于不同的保护目的,安装的位置,动作电流、动作延时等是不同的,技术人员应该认真思考这个问题。
下面给出一些数据让大家思考一下:
1、防电气火灾,不应大于300mA,动作时间不限,因此一般大型一点的系统,此值只报警,不跳闸。安装位置可在总开关或二级开关处。
2、电击防护:
a、直接电击防护,不应大于30mA,动作时间为不延时,一般安装在未端。如果特殊需要而安装在二级或总开关处(象工地),应保证RCD设定值不大于30mA.S(为配合,可选100mA,0.3S)。
b、间接电击防护,动作电流不限(不同的特殊场所有特定的规定),动作时间最大不大于5S。安装位置一般是未级和二级。
RCD用于防电气火灾和间接电击防护就是我们说的接地故障时使用的保护。两者都需在同一开关处安装时,使用同一个RCD,定值应满足各自的要求。
回复 举报