1.因为节点的关系梁被分段成为三段,配筋结果是归并还是怎么办?
比如下面中部受拉钢筋左22 中27 右22,我归并为27手算配筋么?
2.下部支座位置为什么0-22-24中会是0 不配筋?中间又是23-27-23,如果按分段来看,下部支座位置没配筋啊?
3.VT钢筋也是只有左边和右边两端有,归并的话中间要配筋么?
4.VT1.6-0.2中1.6直接中间双侧配置够钢筋就可以了么?
5.为何会出现这样的情况?
6.小白问题一个假如我算出下部钢筋为8C20,一排放是不可能的了,我是加大钢筋呢还是分上下排放?上下排的话我放多少根上排 下排多少根这样有具体规范么?
刚开始学习高层,手动配筋,希望大家不吝赐教
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句回答二 按一根梁考虑了 你这个问题就没有意义了
回答三 抗扭钢筋通长布置,
回答四 根据规范,按照抗扭筋最小的配筋率要求然后在和计算相比较。哪个大用哪个。
根据经验,1.6的配筋是小于配筋率的。
回答五 不知道你问的啥。为什么出现什么情况?
回答六 因为不知道你这根梁哥宽度不能给出具体建议。如果是250宽可以两排放下,那就8d20放两排 不需要改正什么,
钢筋怎么摆主要是钢筋间距要求。混凝土规范又具体要求,一般梁顶钢筋间距不小于25 梁底钢筋不小30.
建议楼主学配筋之前 先去看16g101 图集 先把梁配筋构造搞清楚
把简支梁 连续梁 的受力情况搞清楚 再来学配筋。这些都是结构设计最基本的功底。
回复 举报