7 、消防与非消防负荷的设计
建筑的低压配电系统主接线方案应遵循安全、可靠、合理的原则,以保证当切断生产、生活电源时,消防电源不受影响。
目前国内主要有两种设计方案:不分组方案和分组方案。对于不分组方案,常见消防负荷采用专用母线段,消防负荷与非消防负荷共用同一进线断路器或消防负荷与非消防负荷共用同一进线断路器和同一低压母线段。对于分组设计方案,消防供电电源是从建筑的变电站低压侧封闭母线处将消防电源分出,形成各自独立的系统。
对于消防负荷与非消防负荷是否需要分组,国内外标准均未做具体规定,从国际电工委员会标准(IEC 60364-5-56中560.6.5条)可知,消防设备的供电也可以采用不分组设计方案:
560.6.5. Separate, independent feeders from a supply network shall not serve aselectrical sources for safety services unless assurance can be obtained thatthe two supplies are unlikely to fail concurrently。
2011~2012年笔者参与设计了毛里求斯西乌萨格拉姆国际机场(Sir Seewoosagur Ramgoolam International Airport)项目,该项目采用英国标准设计,其中消防设备的供电即采用不分组的设计方案,见图4。
全部回复(64 )
只看楼主 我来说两句感谢分享 感谢分享
回复 举报
很有用,谢谢分享,学习了。
回复 举报