土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 住宅屋顶挑檐设计要注意的问题

住宅屋顶挑檐设计要注意的问题

发布于:2016-09-08 15:26:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
图只是众多挑檐大样中的一个,实际上还有很多挑出长度更长,沟子更深的挑檐。

挑檐.jpg


设计挑檐时几个方面要考虑好。
1、荷载。恒荷载除了自重、外面的面层、防水保温外,一般带沟子的,我都是按满水来考虑的。万一雨水孔被堵住了,沟子里可不就是满水了,就是人们通常说的变成鱼缸了,所以一般就按沟子满水来考虑恒荷载。活载我一般按上人考虑,谁知道施工时工人会不会踩上去。理论上来说,可能不合理,但是悬挑这么大,该保守还是保守点吧。
2、钢筋的锚固。挑檐就类似于悬挑梁,根部的弯矩是要靠内侧的板来平衡的,所以挑檐根部钢筋一定要锚入板内至少一个悬挑长度,或者当内侧无板或者板有高差时,需要做一个互锚,最终挑檐根本的弯矩得有构件来吃掉。当然靠内侧板来吃这个弯矩,内侧的板配筋也得加大,至少钢筋面积不能小于挑檐根部的面积。这点也是容易忽略的,特别是挑檐过大,其根部钢筋面积大于内侧板支座钢筋面积时,一定记得要在板支座处附加钢筋。
3、是擦窗机荷载。一定要甲方确认擦窗机是如何工作的,或者说擦窗机到底是怎么固定的。有的擦窗机是直接固定在挑檐上的,有的擦窗机是固定在屋顶女儿墙上的,这两种方式肯定对挑檐配筋或者屋顶女儿墙配筋产生影响,务必要甲方确认好。因为擦窗机荷载其实很大,无论是作用在挑檐上还是屋顶女儿墙上,都有很大影响。作用在屋顶女儿墙上其实也不好办。因为我们规范里对剪力墙的平面外抗弯其实是不考虑的,但是如果有擦窗机的话,就实实在在的存在这么一个问题,剪力墙平面外受弯。到底该如何计算,也是仁者见仁、智者见智,还得由所在单位的负责人和总工来拍板。
关于挑檐计算,暂时也就想到这么多,大家有什么补充,欢迎及时留言评论。