土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 防爆环境下TN-C的供电方式如何改为TN-S的供电?求指教!
各位朋友,现场一老化工厂,采用的是TN-C式的供电方式,现为提高供电系统的安全性,想更改为TN-S的供电方式,请各位朋友探讨下切实可行的改造方案?
ps:总配电室到各车间配电室采用的是地埋线,车间配电室周围硬化路面。

全部回答(11 )

  • 土木的人真多
    hzhsj 发表于 2016-9-7 16:50 楼主没有搞错。TN—S系统是爆炸性危险环境下配电设计规范的要求,并非楼主自作主张。“能不能提高化工企 …顶!GB50058-2014中明确规定了用TN-S、TT、或IT。所以楼主也可以考虑TT系统呀!
    2016-10-10 09:48:10 来自 PC 评论 举报
  • 悠哉悠哉悠哉
    路过,学习一下。
    2016-09-11 19:55:11 来自 PC 评论 举报