土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑效果图 \ 框架结构设计不得不注意的事项

框架结构设计不得不注意的事项

发布于:2016-08-25 14:52:25 来自:建筑设计/建筑效果图 [复制转发]
随着经济的发展,自建房的要求也越来越高,于是砖混结构和框架结构越来越多的运用在自建房当中,今天小编主要解析的是框架结构,那么自建房中框架结构的设计都需要注意哪些方面呢?
主要有以下五点:1 柱设计 2 柱、梁截面要合理 3 钢筋混凝土结构中的构造柱 4 钢筋混凝土结构中的楼梯 5 混凝土强度等级
柱设计:
①混凝土设计规范10.3.1条1款:纵筋配筋率不宜大于5﹪,10.3.2条4款:纵筋配筋率大于3﹪时对箍筋直径、间距、弯钩有要求,也可焊成封闭环式(与89规范规定必须焊成封闭环式不同了),11.1.13条:抗震设计时不应大于5﹪;高规6.4.4条3款:不宜大于5﹪、不应大于6﹪,抗震设计时不应大于5﹪,6.4.9条4款同混凝土规范10.3.2条4款,但未要求箍筋可焊成封闭环式。
②纵筋净间距应≥50mm(混凝土设计规范10.3.1条3款),抗震设计时,截面尺寸大于400mm的柱,纵筋间距不宜大于200mm。
③强柱弱梁,纵筋不要太小,除一、二层框架可用φ16、φ18外,最好用φ20以上。
④一个截面宜一种直径,宜对称配筋,方便施工,自己设计也简单;钢筋直径不宜上大下小。
⑤箍筋肢距:一级抗震等级不宜大于200mm及20d(d为箍筋直径)的较大值,二、三级抗震等级不宜大于250mm(89规范三级300mm)及20d的较大值,四级抗震等级不宜大于300mm。何为“箍筋肢距”规范无定义,一般设计人员都认为是两根箍筋在水平方向之间的距离。箍筋肢距也不要太小,如600×600柱用6肢箍、500×500柱用5肢箍、400×400柱用4肢箍太密,无必要,也影响混凝土浇注,可对主筋隔一拉一,节约钢筋。
⑥配箍率:新规范比89规范大,与柱轴压比、混凝土强度等级、箍筋抗拉设计强度有关。
柱、梁截面要合理:
①由位移、轴压比、配筋率等控制,梁大跨取大截面,小跨取小截面,连续跨梁截面宽度宜相同。
②柱截面应每隔3层左右收小一次,以节约投资,每次收小时应每侧不小于50mm,以方便支模,也不宜大于200mm,以免刚度突变,最上段(顶上几层)可用300mm×300mm(应满足计算要求)。收小柱截面,也可相应增加使用面积。trgtg
钢筋混凝土结构中的构造柱:
①上端与梁板应弱连接(不连应是可以的),也可用1φ12连接,GZ上端应与梁板离开20~30mm,否则会改变上端梁板的受力状况。
②GZ必须先砌填充墙(留马牙槎)后浇,施工单位有现浇的,极为不妥。
③GZ的箍筋可不加密,它不是抗震构件(有些标准图集有加密的)。
④钢筋混凝土结构中的砌体填充墙的拉墙筋长度:不可套用砌体结构。
钢筋混凝土结构中的楼梯:
①不可用砌体支撑。
②钢筋混凝土结构中的电梯机房楼板、水箱等不可用砌体支撑,高规是强条。
③用“小框架”支撑,梁柱宜符合三级抗震要求(箍筋≥φ6@150)。
混凝土强度等级:
①柱梁宜同,变柱截面处不变混凝土强度等级,以免刚度突变。
②板不宜高于C40
③基础底板、地下室外墙不宜大于C35
④控制水泥用量,混凝土强度等级越高,水泥用量也越多就越容易开裂。
最后,小编就给大家分享几个自认为不错的户型,不喜勿喷!
这套比较适合农村,因为厨房与主体分离,符合农村的环境
01.jpg
这套占地面积适中,适合小家庭
770.jpg
这套洋气时尚,带有大露台,可以烧烤聚会
770正面.jpg




01.jpg


770.jpg


770正面.jpg

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • cow1478690451596
    学习了,谢谢楼主。
    2016-11-14 12:56:14

    回复 举报
    赞同0
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 板凳
    好资料谢谢分享
    2016-11-13 07:50:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑效果图

返回版块

4.13 万条内容 · 128 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

砖混结构与框架结构的区别

在大多数人的眼中房子只有好坏漂亮之分,却不知它们还有结构形式之分,什么是形式结构?又有哪几种呢?首先结构形式是指一个建筑的骨骼,来承受各方面的压力,就多层住宅来讲,比较常用的建筑结构有砖混结构和框架结构两种。框架结构与砖混结构的区别:本质区别:承重构件不同空间大小:框架结构:适合房间开间进深大,房间形状自由的建筑。 砖混结构:开间进深较小,房间面积小。承重构件:框架结构:承重构件主要是框架柱子,框架梁承重。 

回帖成功

经验值 +10