以前很少接触过结构,最近一段时间接触到了承重架,已花心思去了解了一下现场承重架的问题,所以这里列出来,和大家做个交流,现在只有文字版,如果有人需要我 可以上传一下照片。。
1、立杆底垫板未设置,这个问题可大可小。
2、扫地杆未满设,这个也是,一般我了解的工地很少能做到 满设,大部分都是一个方向满设,另一个方向隔3跨-4跨设置一道。
3、现场水平剪刀撑、竖向剪刀撑设置数量与方案不符,很少有工地能够完全按照方案来设置,但是现场基本承重架外围一圈必须要用竖向剪刀撑连接起来,成为一个封闭的圈。水平剪刀撑的数量,看现场情况而定!
4、步距的问题。一般要求为1800cm,允许偏差为5cm。除非碰到层高不太合模的情况,这个步距坐的一般还比较到位。
5、梁底增设立杆、顶托的问题。一般大梁都会按照方案来增设,但是部分小梁的话会有水分。顶托外漏长度过长,现场发现问题较多,但是大部分都会完成整改。主楞距从顶部下来第一道水平杆高度过大,现场未增设附加水平杆。
6、主次梁交接处共用一根立杆,或者说共用一套承重架体系。
7、现场楼梯处进场会出现一段悬挑的情况,还有骑马杆的情况。
8、构造问题,水平杆直径放在扣件上,未进行扣紧。
9、扣件扭矩的问题,只要现场能严格盯住架子工,扭矩的问题是可以完全控制到位的。大梁必须要求40kn以上。
10、高低跨的地方,水平杆未延伸。构造问题。
就先这些吧。。。






全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • 与你同行1
    与你同行1 沙发
    路过学习了!
    2016-09-29 22:16:29

    回复 举报
    赞同0
  • wang52356
    wang52356 板凳
    稀里糊涂技术工 发表于 2016-8-24 14:28 模板支撑架的问题可以说是顽疾了,在这个问题上出了很多大事故,我所经历的工地都尽自己多能要求班组按规范 …是的 ,现场会发现有的钢管直接开裂的 吓人的
    2016-09-26 21:03:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.8 万条内容 · 1580 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

砼底板上二次浇筑混凝土

混凝土底板坡度为5.5°,原先浇筑厚度为300mm的C30,长度大约2000米,宽度5.5米,因为时间久了,好多石子都裸露出来了,打滑特别厉害,现在想在上面再重新浇筑一层200mm厚的混凝土可以吗?如果原混凝土底板需要拉毛,应该拉多深,多宽,求教大神!