土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消火栓规范11.0.4条消防水泵自启方式探讨

消火栓规范11.0.4条消防水泵自启方式探讨

发布于:2016-08-19 18:09:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消火栓规范11.0.4条:消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。

首先不去探讨这句话语法上的问题,就做法本身,是如何理解这三种启动方式的关系?

我个人理解是消防水泵启动方式一般是三种:
1.自动启动,2.消防控制中心按钮启动3.泵房现场启动

规范11.0.4条说的是不是第1种自动启动的方式,只是给了三种选择,要么泵出口压力开关,要么水箱出水管流量开关,要么报警阀压力开关。

可以这样理解吗?

全部回复(32 )

只看楼主 我来说两句
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【现场实操】当喷淋遇到风管……

先看一个风管处喷淋安装的工程实例: △你就说美不美吧?风管下喷淋管安装的细部欣赏: 风管穿墙根部收口也值得一看哦: 【安装要点】一、在风管底部自动喷淋头采取:自动喷淋系统未端支管与风管垂直交错,将喷淋头支管加长未端安装堵头安装;自动喷淋系统未端支管与风管平行安装时,将支管安装在风管侧面再增加分支管,分支管安装同自动喷淋系统未端支管与风管垂直交错安装方法一 致。

回帖成功

经验值 +10