  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-3-10 06:32 编辑 joeywx00 发表于 2017-3-10 02:19 这位老师你好,我不太认同 凡是在冷凝器之内的,都应当认为(定为)是整个冷凝过程 这个观点,我的理解是 …压缩气体在冷凝器中是经过了整个冷凝的变化过程,由气体逐渐冷却换热成液体。你怎么把它分为某段是“先冷却”?某段是“再冷凝”?某段又是“全部冷凝成液态后会继续冷却”?你又是怎么认为“温度继续降低但还是全部是液态”的?现实吗?是你说的这样吗?你说的这些变化过程,实质是什么过程?为什么要把一个完整的冷凝过程拆开分段?单说一个拆开的某个变化能说明得了整个冷凝的变化过程吗?过冷的真正概念是什么?怎么体现?从哪里去体现?无任冷凝器的进口温度与出口温度的温差是多少,这都是冷凝温度的变化过程,是整个冷凝过程的变化,否则怎么叫得上“冷凝”?怎么能把这种变化过程说成是“过冷”呢?以前温差小,现在温差大,那是冷凝器的改进,冷凝效果的改进问题,总不能把这种温差称为是“过冷度”吧?如果冷凝器在冷凝过程中没有温差,那还叫什么冷凝呢?真正的过冷是冷凝后的液体制冷剂经过(过冷器)再次冷却,使其温度低于饱和温度。这个过程只有在冷凝器的出口,或者储液器的出口至节流阀前通过过冷器再次将饱和液体冷却而形成(完成)。请看看这篇帖子:http://bbs.co188.com/thread-9311990-1-1.html
    2017-03-10 06:15:10

    回复 举报
    赞同0
  • joeywx00
    joeywx00 板凳
    joeywx00 发表于 2017-3-9 09:37 现在过冷式冷凝器好像很普遍了 冷凝器末端好像有过冷度这位老师你好,我不太认同 凡是在冷凝器之内的,都应当认为(定为)是整个冷凝过程 这个观点,我的理解是 冷媒在冷凝器中先是气态 冷却,冷却到冷凝温度时再冷凝,当冷媒全部冷凝成液态后会继续冷却 ,就是温度继续降低但还是全部是液态。现在的冷凝器出口过冷度要求在8-10 ℃左右吧,以前好像是5度左右。
    2017-03-10 02:19:10

    回复 举报