真不错,米兰称药水瓶盖为同学,我得称药水瓶盖为老师了。有些疑问正好结合手上的一个二级医院,烦请给些意见:
1、变电所10KV进线,有些设计把电缆引入的第一个柜设为隔离柜(手车上只装一段母排),而有些设计不设此柜,直接是进线断路器柜。请问什么情况下需设计这样的隔离柜?
2、对规模不大的变电所,从技术经济角度看,操作电源类型该怎么选才合理?比如,这医院的变电所,变压器装机4*1000KVA,10KV双电源,考虑医院供电比较重要,采用交流操作有无不妥(为了提高操作电源的可靠性,可设一台2KVA/3小时的UPS)?
3、直流操作电源电压可为220V、110V、48V,采用220V不是可以减少小母线上的电压降吗?当设直流屏时,是否应优选DC220V?
4、该医院特别重要负荷、一级负荷、二级负荷和三级负荷并存,消防设备为一级负荷。经甲方与供电局协商,拟从两个不同的110KV变电站下的开闭所各引一路10KV电源,两电源平时均常供电。设柴油发电机组作为特别重要负荷的第三电源,手术部设UPS作为允许停电时间小于0.5S的设备的过渡电源。以前不管市电条件如何,都把柴油发电机组作为消防负荷的应急电源。按《建规》,现在市电条件已经满足消防负荷的供电要求了,柴油发电机组容量是否不需再考虑消防负荷了?您对上述的供电方案,有没有更好的建议?
期待指点,先行谢过了
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.88 万条内容 · 2151 人订阅
阅读下一篇
没有保留,我已经用了洪荒之力了!领导:你知道XX项目30万平方米公建19天就出图了么?傅工:啊!19天,我以为20天呢,啊,我有那么厉害吗?我很满意!领导:你觉得你有所保留吗?离年度最佳18天还差1天呢!傅工:没有保留,我已经用了洪荒之力了!领导:以前快18天,今年一直在19天左右,你觉得你恢复到了最佳状态了吗?傅工:已经是最好了。我苦干半年,鬼知道我经历了什么,真的太辛苦了,我真的有时候感觉我已经要死了。我5+2,白+黑,真是生不如死。但是现在的指标我已经心满意足了。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句2,医院应该采用直流操作电源,ups这玩意水太深了。不可靠。不要用。不推荐用。
3,一定要选直流220v的。便于日后更换设备。220v的直流使用通用性较强。现在有很多人搞的48v的电源的。个人认为简直就是乱搞,一旦坏了,你找做直流的做一套48的直流充电及蓄电池系统。报价吓死你。
4,不是所长不回答。
回复 举报
回复 举报