土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何判断照明电路导线的根数
如何判断照明电路导线的根数

全部回答(26 )

  • 药水瓶盖
    这个问题额,我会尽力回答的。
    首先要明确你的灯具类型,灯具分为0 I II III 类灯具 0类灯具国家在09年禁止生产了,没有接PE线的触点 I类灯具可以接PE线 II类灯具有双从绝缘 III类灯具为低压,所以在供电方面 0 II III类灯具是两根线供电,I类是三根线供电,而我们常用的是I类灯具。
    然后就是确定导线根数的事情了,对于I类灯具,首先是供电的三根导线(零线,火线,地线)然后是控制线。火线不直接接触到灯具,只是路过经过开关变成控制线再回到灯具。II,III类灯具不过是没有PE线罢了。
    见图
    1.普通情况下的照明
    1.普通情况下的照明.png
    2.双控开关情况下的照明
    2.双控开关情况下的照明.png
    3.双控开关情况下的照明+
    3.双控开关情况下的照明 .png
    双控开关可以看到,如果两个开关之间不连线的话,灯具之间管内导线根数会变得很多,如果是多个双控开关的情况,甚至出现10几根导线的情况,但是开关之间增加通路,可以大量减少导线根数,是也是一种不错的选择。
    4.双控开关做消防强启的应急照明
    4.双控开关做消防强启的应急照明.png
    5.双控开关做消防强启的应急照明(末端蓄电池)
    5.双控开关做消防强启的应急照明(末端蓄电池).png
    6.双头灯
    6.双头灯.png
    7.车库
    6.车库.png
    除此以外,涉及到II.III类灯具的情况,基本就是取消PE线。TT系统在供电线路中没有PE线,就酱。
    亲如果还有特殊情况的提问请继续留言,我会尽力解答。

    2016-08-10 22:34:10 来自 PC 评论 举报
  • 城光
    谢谢分享!