土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 湿度优先控制的冰阀开度与经表冷段的出风点的问题

湿度优先控制的冰阀开度与经表冷段的出风点的问题

发布于:2007-11-08 10:27:08 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
小弟现在就是不明白湿度优先控制恒温恒湿洁净室的时候冰阀开度与经表冷段的出风点是怎么样的?
我个人觉得是这样一个过程:因为湿度感应器有一个精度控制的问题,假设室内要求22+-2度,55+-5%,哪么我的湿度精度设计在53%和57%的时候就要开始控制冰阀了,而室内的温度侧由加热段来负责.
过程是这样的,开始室内的湿度在55%,冰阀开度控制经表冷段的出风点在室内的等湿点与95%的露点上,不对室内进行除湿,当室内的散湿发生,湿度达到57%的设定值后,冰阀开大,冰阀开度控制经表冷段的出风点在室内的等湿点与95%的露点以下,对室内进行除湿,除湿的发生,室内的相对湿度开始下降,到了53%的时候,冰阀的开度重新变小控制经表冷段的出风点在室内的等湿点与95%的露点上,不对室内进行除湿,等湿度上升后又重新循环.(室内温度由加热段负责)
不知我上面的过程是否正确?请各位高手指教!谢谢!

另一个过程是:一开始,冰阀开度控制经表冷段的出风点在室内的等湿点与95%的露点以下,对室内进行除湿,找到一个与室内湿负荷的平衡点,这样室内的湿度均保证在55%.请问这样的过程可行吗?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • wxs0626
    wxs0626 沙发

    我的室内要求的湿度是55%+-5,如果现在室内湿度显示器显示正好显示在55%,哪么我的冷阀开度是多大?我认为现场管理的话要看你除湿DDC的P与I值是多少。要根据现场实际观察来设定P与I值,才能很好保证湿度的精度。就是是你要求冷阀在多少差值时阀门开度。
    2007-11-30 12:08:30

    回复 举报
    赞同0
  • vincent_nk
    vincent_nk 板凳

    AHU的冷盘管确实能将空气处理到12度左右的,甚至低于12度,前提是7/12度水。
    但AHU的负荷可不是用混合点和送风点的焓差算出来的,送风点是经过风机及风道温升后的状态点。应该是混合点和露点的焓差。
    “冷阀开度是多大”和盘管特性、进风工况、阀权度等众多因素有关。
    最后一句话再斟酌一下。
    2007-11-24 09:32:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 449 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

肿瘤医院肿瘤研究所外科病房楼通风工程创优保证措施

肿瘤医院肿瘤研究所外科病房楼通风工程创优保证措施资料简介(肿瘤医院肿瘤研究所外科病房楼通风工程创优保证措施) 本工程总建筑面积41706m2,地上十六层,地下二层,檐高75.6米。其中通风工程地下室设有人防通风、排烟、送风、空调送回风,地上设有排烟、送风、空调送回风,风机盘管加新风等系统。

回帖成功

经验值 +10