一、项目概况
珠海十字门中央商务区一期工程主要包括珠海国际会议中心、珠海国际展览中心一期、国际标准甲级写字楼及白金五星级酒店(塔楼)、国际标准五星级酒店、公寓式酒店、商业写字楼及其他相关配套设施,总建筑面积约66.1万m2,其中地下室建筑面积约32.4万m2。

1.jpg
二、项目建筑概况
塔楼总建筑积146828m2,塔楼屋面标高324.2m,外立面总高度325.25m,屋顶机房屋面标高328.8米,平面尺寸58.4m×54.4m变化至44.5m×43.5m,单层建筑面积为2500m2~1500m2。塔楼地下2层,地上65层,其中首层至35层为甲级写字楼,36层至顶层为超五星级酒店。

建筑外形轮廓随高度变化,楼层平面形状沿竖向从带切角的三角形渐变为接近圆形,再由圆形渐变至与底部方向相反的带切角的倒三角形,中部核心筒为切角三角形平面。

2.jpg

三、项目结构概况
结构体系:塔楼采用伸臂桁架的型钢砼框架+ 钢筋混凝土核心筒结构体系,核心筒内楼板采用现浇混凝土楼板,核心筒以外区域采用钢筋桁架式楼承板。

外框柱:共12 根沿竖向单向(轴线方向)微曲率变化的框架柱。在40 层以下采用 D1800 圆钢管混凝土柱,40 层及以上层采用矩形钢管混凝土柱。钢柱与圆钢管混凝土柱通过 40层楼面框支梁转换。
框架钢梁:采用“H”型钢梁,每层平台钢梁约有120根。

3.jpg

核心筒:核心筒在39层以下由剪力墙分割为6个筒体,40层结构发生转变,核心筒三个边角处向外挑出,内框减少部分剪力墙,整体由一道剪力墙分割为2个筒体。

核心筒42层以下混凝土强度等级为C60,42层以上均为C50,核心筒墙体标高最高至327.2米,核心筒墙体厚度随高度增加逐步由1200mm减至600mm。

核心筒由承台面一直伸延至顶层,主要为垂直交通及机电设备管井。部分核心筒墙体在37层~40层区域采用斜墙向内侧转换,在40层核心筒三个边角处向外挑出,最大跳出3375mm,墙体通过核心筒与外框柱间的转换梁进行转换。

4.jpg

5.jpg
7.jpg

核心筒40层转换层示意图

伸臂桁架:本工程在第 35 层、36层设置一道伸臂桁架层,桁架的形式根据核心筒与柱的距离大小设置交叉型或单斜杆型,并在该两层楼层平面沿墙体设置水平钢梁贯通核心筒,形成封闭传力体系。


8.jpg

四、项目施工总平面布置
在塔吊覆盖范围内主要布置土建结构、钢结构、幕墙及其它需使用塔吊吊运的材料堆放场地,在施工电梯附近布置砌体、装饰、幕墙、及专业安装需使用施工电梯运输的材料堆放场地,并根据不同施工阶段对场地进行调整。

在场地一侧布置混凝土浇筑专用施工场地,满足固定泵布置及混凝土罐车行走需要。
在塔楼四周布置3个出入口,供人员进出。

9.jpg


施工现场总平面布置


五、项目总体施工技术路线
塔楼采用钢框架+混凝土核心筒结构体系,高度328.8米,经过策划研究和多方案对比,确定了 “分区作业、阶梯施工,突出塔楼、一泵到顶”的总体技术路线。

采用核心筒与外框柱错层施工;核心筒先施工竖向结构,采用内外全爬的模板体系;布置2台动臂塔吊,采用核心筒内爬升工况。

选用4台高速施工电梯,并分批投入低、中、高区正式电梯,满足物料垂直运输要求。
根据本工程核心筒及钢管柱的浇筑特点,采用3台布料杆进行混凝土浇筑,2台布料机负责核心筒混凝土浇筑,1台布料机负责钢管混凝土浇筑,选用高性能混凝土泵及超高压泵管实现混凝土一泵到顶。
塔楼混凝土核心筒与钢结构、楼层板及装饰安装采用阶梯型施工,合理搭接实现多工种立体交叉作业。

10.jpg
11.jpg
工况示意图

六、项目基础施工
塔楼核心筒基础面积约为1745m2(不含独立承台),基础厚度4.0m~12.2m,基础混凝土采用C35P8混凝土,采用60天后期强度。

根据核心筒基础厚度厚、基坑支护支撑梁位置及钢柱埋置深度等特点,核心筒基础分层浇筑。

12.jpg
13.jpg
七、结构施工工况安排

主体结构施工在竖向共分3 个流水节拍,首先进行核心筒墙体结构施工,其次进行核心筒外围钢框架结构施工(含钢管混凝土),最后进行楼板结构施工。

根据本工程在40层处核心筒进行外扩转换的特点,在竖向共分2个施工段,40层以下为主体结构第1施工段,40层以上为主体结构第2施工段。

第1施工段首先采用混凝土核心筒→钢结构外框架→楼层阶梯循环施工,核心筒施工至40层后停止施工并拆除液压爬升系统,钢结构外框架及内外楼层逐层施工至40层,待40层转换层施工完成且达到设计强度后开始40层以上混凝土核心筒结构,然后逐步开始钢结构外框架及楼层施工,最后再次形成混凝土核心筒→钢结构外框架→楼层阶梯循环施工,直至主体结构施工至屋顶。

14.jpg
15.jpg
16.jpg
工况2示意图
17.jpg
18.jpg
工况3示意图
19.jpg
20.jpg
工况4示意图
21.jpg
22.jpg
工况5示意图
23.jpg

24.jpg

工况6示意图
25.jpg

26.jpg

27.jpg

28.jpg

工况9(标准工况)示意图

29.jpg



工况9(标准工况)示意图

30.jpg

31.jpg
32.jpg

33.jpg

34.jpg



工况13示意图

35.jpg


36.jpg

工况14示意图

35.jpg


38.jpg

工况15示意图
39.jpg
工况15示意图

40.jpg
41.jpg
42.jpg

44.jpg


——THE END——

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


7.jpg


8.jpg


9.jpg


10.jpg


11.jpg


12.jpg


13.jpg


14.jpg


15.jpg


16.jpg


17.jpg


18.jpg


19.jpg


20.jpg


21.jpg


22.jpg


23.jpg


24.jpg


25.jpg


26.jpg


27.jpg


28.jpg


29.jpg


30.jpg


31.jpg


32.jpg


33.jpg


34.jpg


35.jpg


36.jpg


37.jpg


38.jpg


39.jpg


40.jpg


41.jpg


42.jpg


44.jpg


QQ截图20160809094516.jpg

全部回复(71 )

只看楼主 我来说两句
  • xinyu30481345
    xinyu30481345 沙发

    不错,值得学习。


    2022-12-26 20:04:26

    回复 举报
    赞同0
  • kengjindhef
    kengjindhef 板凳
    非常好的资料,谢谢楼组分享啊。
    2016-11-12 19:29:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

bim软件对结构工程师影响

bim软件是不是对结构的作用是不是不大,但是趋于新发展,结构师是不是一定要学会bim建模?

回帖成功

经验值 +10