距离会员到期还有30

一般的公用台变的零线电流过大会使人触电吗

提问 发帖 回复

图中是一个公用台变的一次方案图,变压器是630KVA。图中的电气接地方式是TN,突然有一天,实测A相170A,B相200A,C相150A,零线电流40A,导线型号是BVV-150,最大限流值为442A。变压器台架的地极接点电阻为1.2欧,杆塔的地极接地电阻为10.5 现在想问问,1、为什么零线会有40A的电流呢?如果加了漏电开关,那会跳闸吗? 2、这些公用台架的接地电阻标准是多少。 3、下雨天,人体接触地极会有触电危险吗?

图中是一个公用台变的一次方案图变压器是630KVA。评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

全部评论
  • abaozi
    abaozi 2016年08月02日 21:39:32 12楼
    自己顶起来,希望多点人讨论。
    回复 举报 点赞
  • abaozi
    abaozi 2016年08月02日 21:53:10 13楼
    自己顶起来
    回复 举报 点赞
  • 鸭江绿水
    鸭江绿水 2016年08月03日 08:39:56 14楼
    abaozi 发表于 2016-8-2 18:24 你好,师兄,可以加个微信好友一起讨论吗?我的微信号码是13610542682 你可以画个向量图来学习一下吗?想和 …具体计算可以找《电工基础》学习。
    回复 举报 点赞
  • 鸭江绿水
    鸭江绿水 2016年08月03日 08:43:52 15楼
    不知楼主是否电工专业人士。系统学习过电工基础理论。也不知楼主是做管理还是实际设计或维护。但是想端电工这个饭碗,理论知识必须的学,实践经验也不能少。 建议楼主找电工基础,电工工艺方面的书从头学起。
    回复 举报 点赞
  • 熊文健
    熊文健 2016年08月03日 09:16:25 16楼
    学习了 。。。
    回复 举报 点赞
  • abaozi
    abaozi 2016年08月03日 13:41:33 17楼
    鸭江绿水 发表于 2016-08-03 08:39 具体计算可以找《电工基础》学习。 你好,师兄,根据向量A加向量B加向量C等于I零这个原理。为什么我加在看门狗真空开关的电流互感器二次侧的电流,会使开关动作的?假如这个公用台变,我在改造中使用低压柜,低压柜中加上1000A的塑壳漏电开关,如果再次出现A相电流是170A,B相电流是200A C相电流是150A 零线电流是150A,那漏电开关应该不会跳闸吧。漏电开关应该是流进漏电开关的漏电电流和流出漏电开关的漏电电流不想等才跳闸的吧。
    回复 举报 点赞
  • abaozi
    abaozi 2016年08月03日 13:41:34 18楼
    abaozi 2016年08月03日 13:43:35 19楼
    鸭江绿水 发表于 2016-08-03 08:43 不知楼主是否电工专业人士。系统学习过电工基础理论。也不知楼主是做管理还是实际设计或维护。但是想端电工这个饭碗,理论知识必须的学,实践经验也不能少。 建议楼主找电工基础,电工工艺方面的书从头学起。 我是做电气成套设备的试验的。希望师兄多多指教,我的电工基础知识很薄弱,希望师兄可以指正。
    回复 举报 点赞
  • abaozi
    abaozi 2016年08月03日 13:44:49 20楼
    顶起来,顶起来,大家一起学习。
    回复 举报 点赞
  • 鸭江绿水
    鸭江绿水 2016年08月03日 16:19:24 21楼
    abaozi 发表于 2016-8-3 13:41 你好,师兄,根据向量A加向量B加向量C等于I零这个原理。为什么我加在看门狗真空开关的电流互感器二次侧的电 …电气软件设计与调试我不懂。因此第一个问题无法回答。但是可以看一下,开关的额定电流是多少或者看门狗的动作电流是多少,加以分析。第二个问题,1000A的塑壳漏电开关只要接线正确,且没有漏电或漏电流没有达到动作值的情况下是不会动作的。漏电开关是根据检测流出的电流等于流回的电流,其合成磁场为零,这一原理设计的。当流出的电流大于流回的电流,则视为有漏电现象存在,超过允许值时,漏保动作切断电源,以保护人体或线路安全。
    回复 举报 点赞
相关推荐
加载更多资料
TA的关注
相关标签
上传
上传
请选择删除原因
反馈
意见反馈 加群沟通