只看楼主 我来说两句查了一下05S502《室外给水管道附属构筑物》标准图的第16页《地面操作砖砌圆形立式闸阀井》,DN300的闸阀要求最管道覆土深度1750,井室净高度2000,其中管道下方净空300,管道自身外径以钢管计算它325,则管顶上到井室顶的净高度有2000-300-325=1375。
如果楼主设计的DN300给水管覆土深度1500,则井室净高度压缩250,变成1750,则管顶到井室顶的净高度变为1375-250=1125。
那么这个高度够不够用呢?
查了一下GBT23300-2009《平板闸阀》,在第2页和第3页分别有闸阀结构尺寸图和尺寸表,DN300PN10平板闸阀的H2(从管道纵向中轴线到阀杆顶的竖向长度)值为1000,DN300PN16的也是1000。简单算一下就知道了,阀杆顶到管道顶的长度(即阀门凸出管道顶的高度)为:1000-325/2=837。
这下明白了,井室内在管顶以上的净空有1125,而阀杆高出管顶837,还有1125-837=288的余量。所以,井室净空减小250,是不影响使用功能的,也不会让阀杆和手轮突出于地面。施工上,也不会增加难度。
为保险起见,又查了05SS907-4《砖砌给水阀门井及水表井》、07MS101-2《市政给水管道工程及附属设施》这两个标准图,图集中有钢筋混凝土闸阀井的也核对了一下尺寸,应该都没问题。
另外又查了下机械工业部标准GBT12232-2005《通用阀门 法兰连接铁制闸阀》,按照该标准中的尺寸,如果采用暗杆闸阀的话,尺寸也是够的,但如果采用明杆闸阀,那就不够了。暗杆闸阀和明杆闸阀最大开启高度之间相差550呢。不过在埋地这样一种潮湿环境下,很明显不应该采用明杆的,外露阀杆太容易锈蚀了。
-------------------------------------分割线-----------------------------------------------------------
在查阅标准图的时候,发现如果不用闸阀而采用蝶阀,则管道最小覆土深度有可能会小于一些,比如07MS101-2-P87,DN300立式安装蝶阀的管道最小覆土深度为1550,离楼主的要求就已经很接近了。
-------------------------------------再分割----------------------------------------------------------
意外发现!
我硬盘里的标准图S144《矩形卧式阀门井》中,居然有卧式安装闸阀的闸阀井,这样不管闸阀最大开启高度是多大尺寸,也不管覆土深度是多少,都没有任何问题的。
只是这个标准图是1977年的,也就是大约40年前发布的,现在应该肯定过期作废了。
我怎么会有这样的老古董的,想不明白,百撕不得骑姐~~~
回复 举报
@toumingweixiao000
你太敬业了,无比感谢!你对待技术的态度,值得全论坛的朋友学习!!!我真是太佩服你了
回复 举报