发布于:2016-07-25 21:06:25
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
“GB/T 50065-2011 交流电气装置的接地设计规范”中的第7节介绍了,单电源和双电源两种情况下的变压器中性点的接地的两种情况。
1 对于单电源系统,
TN电源系统在电源处应有一点直接接地,装置的外露可导电部分应经PE接到接地点。
2 对于具有多电源的TN系统,应避免工作电流流过不期望的路径。
对用电设备采用单独的PE和N的多电源TN-C-S系统,仅有两相负荷和三相负荷的情况下,无需配出N,PE宜多处接地。
对用电设备采用单独的PE和N的多电源TN-C-S系统和对于具有多电源的TN系统,应符合下列要求:
1)不应在变压器的中性点或发电机的星形点直接对地连接。
2)变压器的中性点或发电机的星形点之间相互连接的导体应绝缘,且不得将其与用电设备连接。
3)电源中性点间相互连接的导体与PE之间,应只一点连接,并应设置在总配电屏内。
4)对装置的PE可另外增设接地。
5)PE的标志,应符合现行国家标准《人机界面标志标识的基本和安全规则 导体的颜色或数字标识》GB 7947的有关规定。
6)系统的任何扩展,应确保防护措施的正常功能不受影响。
我想问问大家
1)在实际工作中是怎么做的?最好有实际工程照片。
2)变压器的中线点接地线如何连接,接在哪?(TN-S 多电源系统)
3)低压开关柜PE排如何接地怎么连接,接在哪?PE排会和变压器中心点的接地线相连接吗?(TN-S 多电源系统)
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句兄弟 弄明白了吗?放几张图上来吧
回复 举报
没有标准对变压器与配电柜的距离作过规定。没有标准规定变压器中性点套管到配电柜那段导体电阻是可以忽略的。没有标准规定变压器中性点套管到配电柜那段导体是不会出现故障的。
通过大地、空气为回路的电流,才是引起“火灾”,“腐蚀”,“电磁干扰”的原因,与“系统接地”在变压器旁边,还是在配电柜下面,没有关系。
在配电柜下面接地的不是“系统接地”,而是PE接地。
回复 举报