土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 上部构件嵌固部位-0.030到底是个什么意思啊?

上部构件嵌固部位-0.030到底是个什么意思啊?

发布于:2016-07-23 15:52:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
QQ截图20160723150330.png实在不太理解这个嵌固部位,看别人画的图柱子都直接从嵌固部位的标高哪里伸出来,看他的而图名,就是说这个嵌固部位的-0.030就是基础的顶面吗? QQ截图20160723150356.png但是基础顶部不是这个标高为-0.900的高度吗?或者说我是把这个基础的顶标高理解错了吗?还有我看见别人在梁配筋的时候还会有一个-0.030处的梁配筋图,那这个叫什么梁呢?在建模的时候跟上部结构一起建还是在jccad里面建?好多问题 求大师们为小弟解决一下。感激不尽!!!!!

QQ截图20160723150330.png


QQ截图20160723150356.png

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • xuyue59
    xuyue59 沙发
    灿灿灬彡 发表于 2016-7-25 16:25 那在什么情况下需要建地梁,是不是还要根据基础的类型来确定?筏板就不用了啊,独基桩基这些习惯建进去全房间洞。
    2016-08-24 09:33:24

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1463918533203
    xuyue59 发表于 2016-7-25 15:36 框架结构的地梁层,一般在上部建模时建,全部开洞就好了。那在什么情况下需要建地梁,是不是还要根据基础的类型来确定?
    2016-07-25 16:25:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新手求助啊,怎么脱缝合适呢

十二层需要和二三层断缝吗?还有新升级的PKPM计算框剪好难满足啊

回帖成功

经验值 +10