土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 关于管渠与检查井连接方式

关于管渠与检查井连接方式

发布于:2016-07-19 08:45:19 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
《室外排水规范》4.4.10 规定检查井与管渠接口处的处置措施。 在地基松软或不均匀沉降地段,检查井与管渠接口处常发生断裂。处理办法:做好检查井与管渠的地基和基础处理,防止两者产生不均匀沉降;在检查井与管渠接口处,采用柔性连接,消除地基不均匀沉降的影响。如何实现柔性连接?请教各位专家。谢谢

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    1、金属类、混凝土类管道与检查井连接可参见 《给水排水管道工程施工及验收规范》 (GB 50268-2008)第8.2.2条规定;
    2、塑料排水管道与检查井连接构造可参见 《埋地塑料排水管道工程技术规范》(CJJ 143-2010)附录B
    2017-09-11 16:25:11

    回复 举报
    赞同2
  • rambo19
    rambo19 板凳

        《建筑与市政工程抗震通用规范[附条文说明]》GB 55002-2021中,6.2.9  城镇给水排水和燃气热力工程中,管道穿过建(构)筑物的墙体或基础时,应符合下列规定:当穿越的管道与墙体或基础嵌固时,应在穿越的管道上就近设置柔性连接装置。

        但是《埋地聚乙烯排水管道技术规程》跟《给水排水管道工程施工及验收规范》里面都提到了管道和检查井宜采用刚性连接。

        这两个是否有矛盾,怎么解释?

    2023-10-10 16:46:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多