土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 新的消防给水及消火栓系统技术规范内8.2.9的自矛盾讨论

新的消防给水及消火栓系统技术规范内8.2.9的自矛盾讨论

发布于:2016-07-18 16:44:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本帖最后由 七哥小爱人 于 2016-8-2 07:57 编辑

2014版中8. 2. 9 架空管道的连接宜采用沟槽连接件(卡箍) 、螺纹、法兰 、卡压等方式 ,不宜采用焊接连接。 当管径小于或等于 DN50 时,应采 用螺纹和卡压连接, 当管径大于 DN50 时,应采用沟槽连接件连接、法兰连接, 当安装空间较小时应采用沟槽连接件连接。


后面一句是强制性,前面又是建议性的。问题是DN65的室内消火栓架空安装的管道,能否采用螺纹连接呢?

ps:感谢版主提供的规范扫描件

2016-7-21:我也感觉丝接挺好的,不过现在设计院都保守,设计说明里全部是大于50用卡箍。

2106-8-2:假设我们只讨论架空管道,那么按照规范涂黄部分,DN65必须采用卡箍、法兰连接,DN50及以下只能螺纹和卡压连接,完全否决了焊接连接(与不宜采用焊接连接冲突)。目前一般常用DN65的栓头是螺纹的,是不是以后都需要禁用了呢。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(50 )

只看楼主 我来说两句
  • liugps
    liugps 沙发
    新规范有点扯蛋,应该是“当管径大于 DN50 时, 采用沟槽连接件连接、法兰连接”而不是 ,DN65用丝扣连接完全没问题。这个可参见自动喷水灭火设计规范8.0.4条“ 系统中直径等于或大于100mm的管道,应分段采用法兰或沟槽式连接件(卡箍)连接。水平管道上法兰间的管道长度不宜大于20m;立管上法兰间的距离,不应跨越3个及以上楼层。净空高度大于8m的场所内,立管上应有法兰。”及其条文解释“8.0.4 为了便于检修,本条提出了要求管道分段采用法兰连接的规定,并对水平、垂直管道中法兰间的管段长度,提出了要求。”,也就是说管道太大时采用丝扣连接时,拆管或是维修会麻烦些,所以要分段用法兰或沟槽连接,也就是隔一段距离要有法兰或沟槽方便拆卸,中间连接还是可以用丝扣的。新规范一下改得太多了。
    2017-03-30 23:24:30

    回复 举报
    赞同0
  • xianchen66
    xianchen66 板凳

    为仔细研读规范的各位同仁 点赞!
    2017-03-28 10:16:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

工作压力小于1.2Pma的消防系统

工作压力小于1.2Pma的消防系统,采用普通热镀锌钢管,来自哪本给排水规范?

回帖成功

经验值 +10