土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 1000冷吨离心式冷水机组调试运行

1000冷吨离心式冷水机组调试运行

发布于:2016-07-07 20:22:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
本帖最后由 懂点点电 于 2017-5-7 18:42 编辑

这两日调试了两台1000冷吨离心式冷水机组,与大家分享下。机组是约克牌机组,变频驱动,全彩屏控制中心,运行参数采用画面式显示,参数一目了然。制冷量1000冷吨,最大耗电量618千瓦,机组采用了高效的满液式蒸发器,标准工况冷却水37度,流量716吨。冷冻出水7度,流量604吨,2级能效,部分负荷时可以达到1级能效。具体看图片,同时也欢迎搞冷水机组的坛友沟通交流,互相提高!!!

旋转 旋转 IMG_1175.JPG


运行.JPG


功率.JPG

全部回复(57 )

只看楼主 我来说两句
  • 阿力225
    阿力225 沙发

    其实大家争论的有几个概念搞混了!

    小温差,表示水与冷媒的换热效率,当然越小越好,当然换热铜管也越多成本越高!另外对蒸发器而言,蒸发压力越高,制冷能效越好。所以这也是厂家在效果与成本之间找平衡的重要点。

    荣前辈说的2度冷媒比5度冷媒对7度水制冷效果更好,温差大效果好,也没错!

    但是这里的小温差,或特灵的趋近温度,指的是冷冻水出水温度,与冷媒的温差,注意是出水温度,不是进水温度!而荣前辈理解的温差,应该是冷冻水进水温度与冷媒的温差,看看实际参数,20.2-13.7=6.5度,的确也在5度左右。

      假如经过蒸发器冷媒降温后的流出的水,与冷媒还有5度温差,哪还有效果啊,或者说,冷冻水进来温度和出去温度都没差别啦。

    这里的蒸发器小温差1.8度,还不是真实的小温差,应该等冷冻水出水温度降至7-8度,电流95%时测,据我们实际调试经验,很多新机组一般在1-0.8度。

    另外约克10KV的离心机早就可以配高压变频器了。



    2018-01-16 01:16:16

    回复 举报
    赞同2
  • dh19881020
    dh19881020 板凳
    我们公司用的1000冷吨的是380变频机组,1800冷吨的是10KV机组。其实冷冻水出水温度与蒸发饱和温度、冷却水出水温度与冷凝饱和温度 的小温差我们都会控制在1.5左右,马达电机限制我们都有限制95%。这样对机组其实也有一定的保护。
    2017-06-01 09:17:01

    回复 举报
    赞同1
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.62 万条内容 · 838 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变频空调功能解析:什么是抽真空?

抽真空原理1、真空泵启动后,系统中的不凝性气体和水蒸汽先被抽出,然后只剩下水分子(液态)。2、随着真空度的增加,系统内绝对压力降低,当系统内的绝对压力降低到与环境温度相对应的饱和水蒸汽压力时,系统内剩余的水分子沸腾成水蒸气,被继续抽出——需要注意的是,抽真空过程中,在正常操作情况下,系统内的温度和外界环境温度是一致的。这也是环境温度越低,抽真空越难,速度越慢的原因。 注意:要确保抽真空15-20分钟

回帖成功

经验值 +10