制冷技术
返回版块14.62 万条内容 · 838 人订阅
阅读下一篇
变频空调功能解析:什么是抽真空?抽真空原理1、真空泵启动后,系统中的不凝性气体和水蒸汽先被抽出,然后只剩下水分子(液态)。2、随着真空度的增加,系统内绝对压力降低,当系统内的绝对压力降低到与环境温度相对应的饱和水蒸汽压力时,系统内剩余的水分子沸腾成水蒸气,被继续抽出——需要注意的是,抽真空过程中,在正常操作情况下,系统内的温度和外界环境温度是一致的。这也是环境温度越低,抽真空越难,速度越慢的原因。 注意:要确保抽真空15-20分钟
回帖成功
经验值 +10
全部回复(57 )
只看楼主 我来说两句其实大家争论的有几个概念搞混了!
小温差,表示水与冷媒的换热效率,当然越小越好,当然换热铜管也越多成本越高!另外对蒸发器而言,蒸发压力越高,制冷能效越好。所以这也是厂家在效果与成本之间找平衡的重要点。
荣前辈说的2度冷媒比5度冷媒对7度水制冷效果更好,温差大效果好,也没错!
但是这里的小温差,或特灵的趋近温度,指的是冷冻水出水温度,与冷媒的温差,注意是出水温度,不是进水温度!而荣前辈理解的温差,应该是冷冻水进水温度与冷媒的温差,看看实际参数,20.2-13.7=6.5度,的确也在5度左右。
假如经过蒸发器冷媒降温后的流出的水,与冷媒还有5度温差,哪还有效果啊,或者说,冷冻水进来温度和出去温度都没差别啦。
这里的蒸发器小温差1.8度,还不是真实的小温差,应该等冷冻水出水温度降至7-8度,电流95%时测,据我们实际调试经验,很多新机组一般在1-0.8度。
另外约克10KV的离心机早就可以配高压变频器了。