土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 根据新消防规定的启动方式

根据新消防规定的启动方式

发布于:2016-07-06 10:52:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
施工单位要求根据新消防规定启动下面的设备,现在我们做的柜子采用的是以下启动方式,能符合新的消防要求吗?
喷淋泵一用一备 45KW/台,星三角启动;
消防栓泵一用一备 22KW/台,全压启动;
喷淋稳压泵一用一备 4KW/台,全压启动;
消防栓稳压泵一用一备 7.5KW/台,全压启动;

能符合吗?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • a396673967
    a396673967 沙发
    现在好多地方消防不让软启动,功率大的水泵用星三角吧
    2016-07-09 10:18:09

    回复 举报
    赞同0
  • weibo_1453791447797
    国务院关于优化建设工程防雷许可的决定
    2016-07-09 09:55:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

设计变电所需要给结构提荷载吗?

最近一个项目和一个做结构的第一次配合,提完电缆沟和预埋件,他突然问我荷载多少,我看图集上确实有这个,但是以前从没提过,而且我也不知道怎么定荷载。不知道大家都是怎么给结构提条件的。

回帖成功

经验值 +10