土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 长向框架柱间是否设置梁更合理?

长向框架柱间是否设置梁更合理?

发布于:2016-07-04 17:50:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 gangma 于 2016-7-5 08:23 编辑

图示框架结构,7轴的两根柱间是布置梁合理还是我这样更合理?审图专家说需要布置梁,但是那样在梁柱节点位置配筋超大,我觉的因为两柱距离很大,布置梁也很难形成明显的框架传力途径,而且这条梁的高度也不会按跨度来取,请大家指教一下!谢谢!

0705_2.jpg

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • 张叁疯
    张叁疯 沙发
    谢谢分享,学习学习
    2016-07-12 14:33:12

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1418009376276
    嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻
    2016-07-12 11:36:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

诗说次梁梁端点铰

次梁梁端宜点铰,其之端弯必减小。梁底配筋则增大,结构偏安应确保。【注释】偏安:偏于安全。2016.7.4

回帖成功

经验值 +10