土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【干货】消防增压稳压设备的工作原理

【干货】消防增压稳压设备的工作原理

发布于:2016-06-29 22:15:29 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本帖最后由 isixing 于 2016-7-25 17:20 编辑

公式及图示:

气压给水原理.jpg

P0—气压水罐无水时的起始压力

P1—气压水罐设计最低工作压力

P2—消防主泵启泵压力

Ps1—稳压泵启泵压力

Ps2—稳压泵停泵压力(图中压力均为绝对压力MPa)

Vx—消防储水容积

Vh—缓冲水容积

Vw—稳压水容积

Vq—气压水罐总容积(m3)

Vq1—罐内压力为P2的气体体积(m3)

Vq2—罐内压力为Ps1的气体体积(m3)

Vq3—罐内压力为Ps2的气体体积(m3)


说明:


稳压设备工作原理:

平时稳压泵在Ps1和Ps2之间运行,消防储水容积Vx平时不被动用。当发生火灾时,随着水灭火设施的投入使用,系统压力开始下降,当稳压泵无法满足消防补水量要求,水位降至P2时,报警并开始启动消防主泵灭火。

消火栓及自动喷水灭火合用系统,根据《消水规》第11.0.4条还需同时设置压力开关和流量开关确定启动主泵。

PS:

前段时间已经发布了一篇《消防稳压泵压力的确定》,里边详细的介绍了稳压设备各个压力的计算方法,有兴趣的朋友可以翻看历史消息。

公众号窗口回复《稳压泵计算表》获得稳压泵计算详细excel表格。
文章来源:给排水知识分享公众号
威信搜索sharebread即可找到我


气压给水原理.jpg

全部回复(50 )

只看楼主 我来说两句
  • zrz0525
    zrz0525 沙发

    前段时间已经发布了一篇《消防稳压泵压力的确定》,请问楼主在哪找啊

    2018-01-19 10:47:19

    回复 举报
    赞同0
  • wanbenqingyuan

    稳压泵计算表

    2018-01-18 16:40:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.22 万条内容 · 1290 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

4—15层室内管网水力计算表

这东西其实我也不懂,看到了,觉得可能会对大家有帮助,如果有什么不对的地方,大家多多包涵,不要喷。

回帖成功

经验值 +10