土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 前辈指点:这样的裂缝如何处理,谢谢!

前辈指点:这样的裂缝如何处理,谢谢!

发布于:2007-11-06 23:39:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
公司刚开发了一约20万平方米的配套商品房项目,现房子已移交物业。
但最近发现多层砖混6层的房子楼板陆续出现裂缝,较多的出现在板角(阴阳角都有),部分为贯通的。
有的裂缝出现在板的中部位置(通长)。这样的裂缝出现的号楼较多,粗看看不出什么规律。

请各位前辈帮忙看看图片,分析点原因并给点解决建议啊
1、这样的裂缝如何形成的?
2、如何处理这样的裂缝?
3、为了避免居民入住时看到有明显的修过的痕迹,该如何处理?

谢谢 指点

1194363567771.JPG


1194363567836.JPG

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • xiuluo2dai
    xiuluo2dai 沙发
    这样的裂缝形成原因:1、设计上没有注意到裂缝控制,配筋过少,板厚过薄导致裂缝出现。2、施工时候钢筋踩踏现象严重,面筋被踩下,角部放射筋配置数量是否足够。3、混凝土养护不到位,或者就是龄期没达到就拆模了。
    处理方法如下:如果是结构通缝就应联系设计单位出补强方案。如果是收缩裂缝,最好沿裂缝处凿打出一个浅浅的沟槽(注意不要把钢筋打断),用高一个标号的细石砼浇上去。
    为了避免看出裂缝,在修补完成后混凝土没有完全硬化前,在其表面搓上一层与原有楼板同标号的干水泥粉就ok了。
    2009-08-21 23:46:21

    回复 举报
    赞同0
  • chenxxx105
    chenxxx105 板凳
    被你们搞糊涂了,不是阴角和阳角才用放射筋嘛,难道四周有梁的板角部也要放射筋