土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ GB 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范

GB 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范

发布于:2016-06-16 18:41:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]


本帖最后由 muyuyao 于 2016-7-24 17:57 编辑 



GB 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范 请注意:一个文档搞定








不再是四个文档,不需要四次下载后再合并文档,时间就是生命!!!










该新规范中的几处问题1. P46 表11.1.2 有铠装和无铠装弯曲半径应对调。(参考附件“页面提取自- 04DX101-1 建筑电气常用数据 更正说明_看图王”)2. P92 24.1.3与GB50057-2010 4.3.5.6不符。缺少绑扎3. P152 8.1.5 “是否要做重复接地”改为“是否要做接地”4. P184 20.1.3 图3 “零线”改为“中性线”,三相插座相序、线序都应一致。







另外:拜托哪位将此PDF版本的规范转换为WORD版本的,并在此贴上传!!!先谢谢了!!!

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(229 )

只看楼主 我来说两句
  • 赵啊伦
    赵啊伦 沙发

    感谢楼主的资料

    2023-03-20 15:34:20

    回复 举报
    赞同0
  • muyuyao
    muyuyao 板凳

    好资料,再次推荐给大家!

    2023-03-13 18:42:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2051 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

灯具的补偿电容值?

本帖最后由 古木叶 于 2016-6-17 16:51 编辑 根据《建筑照明设计标准》GB50034-2013 第7.2.7 条,”使用电感镇流器的气体放电灯应在灯具内设置电容补偿, 荧光灯功率因数不应低于0.9,高强度气体放电灯功率因数不应低于0.85。” 1、条文中只说明了采用电感镇流器的灯具需要设置电容补偿,那么是不是说采用电子镇流器的灯具就不需要电容补偿?如果不需要,为什么呢?如果需要,又是为什么呢?