发布于:2016-06-14 22:38:14
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
设备本来从建筑物内部的TN系统引电出去,由于两个原因:1、由于通过空开后,就只有L/N线,没了地线,实际上成为了TT系统;2、再加上本来室外就没和建筑物等电位联接,也需要采用局部TT系统。
所以,我们设备的供电虽然从建筑物TN系统引电,但实际上变成了TT系统供电。那么如何保证安全性的?参考王厚余的500问,请各位大侠帮看看以下这个方案行不:
1、方案一:接地电阻足够小,小于1.18欧。TT系统中性点接地按照4ohm算,如果要保证人体触摸设备金属外壳电压小于50V,那么设备保护接地电阻220*Rb/(Rb+4)<50V,即Rb<1.18欧即可。
这个方案缺点:实施起来估计很难。
2、方案二:加RCD 30mA。对接地电阻要求很低,只要接地电阻Rb=50V/30mA<1666ohm就行。这个方案的缺点就是:有雷击的时候很容易跳闸吧?
以上方案分析是否靠谱,优缺点是否分析还不全面?另外各位专家大佬是否有更好的方案啊,多谢。
全部回复(32 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报