土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 整定电流可以大于额定电流多少倍,算正常?

整定电流可以大于额定电流多少倍,算正常?

发布于:2007-11-06 17:30:06 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
请教各位高手
图纸报价预算中遇到个问题

塑壳断路器
脱口器额定电流/整定电流 125A/1750A

觉得不太.......

另:本人以前一直搞弱电,现开始做强电配电6个月

先谢谢各位大虾。。。。。。。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • xinye500
    xinye500 沙发
    buzhidao
    2007-11-21 23:46:21

    回复 举报
    赞同0
  • lgw163.cn
    lgw163.cn 板凳
    按你说的情况很少见,脱扣器瞬时脱扣一般按额定电流的8^10倍整定,如果电机控制开关标识参数不止一个的.你能说你用的是什么品牌的开关
    2007-11-21 21:46:21

    回复 举报
    赞同0