土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 跪求这种粘贴碳布加固的标注应该怎么理解?

跪求这种粘贴碳布加固的标注应该怎么理解?

发布于:2016-06-09 14:21:09 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
1、 1T-100/50@300:这个是标示粘贴单层100宽和50宽的碳纤维布按中距300交替布置吗?

2、 130
1Y-100(P):这个是理解为整块板压条均按100宽布置?还是按130布置?还是怎样理解?
跪求大神指点,没见过这种非图集标注的图纸捏。

3Q`L5DDO4AO_6PP]4{]4BGC.png

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 蟲羽
    蟲羽 沙发

    JB2(加固板编号),130(原有板厚),1Y-100(P)--->一层碳纤维布压条,宽度100mm,水平布置;1T-100/50@300--->一层碳纤维,宽度为100,距板侧50,轴线间距300,具体布置方向见平面。参考图集《07SG111-1~2 建筑结构加固施工图设计深度图样(2008合订本)》

    2020-04-15 10:34:15

    回复 举报
    赞同0
  • hjgnehdueg
    hjgnehdueg 板凳
    按图集说明的标识方法把啊。
    2016-09-19 11:04:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑加固

返回版块

1.65 万条内容 · 355 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

碳纤维布及其施工工艺简要介绍

碳纤维布加固方法与其他加固方法(增大界面、外包钢、外加预应力法等)相比属于较为简单的加固方法,今天就由小编简单介绍碳纤维布的形成和它相对应施工工艺。 碳纤维布由碳丝通过纺织机器编织而成,而碳纤维布按碳纤维规格可分为1k , 3k , 6k , 12k , 24k 等,以上所说的 k 就是根数。碳纤维布可耐 1000 度左右的高温,在抗拉强度和弹性模量方面具有优势。