为什么很多图纸上低压配电柜的铜排为3+1,没有地排?

提问 发帖 回复

为什么很多低压配电柜上,从配电柜出来后,变压器的铜排为4根,如3*2(100*8)+100*8,难道没有地排吗?变压器中性点接地,这是TN-C或TN-C-S系统吗 ?这种做法是不是电机的地线接到了零排PEN上??如果再用电缆引到别的图纸里面,是不是要在这个配电柜进线的地方将零线重复接地?如果是TN-C-S系统,到底什么地方需要将PEN线分成零线和地线?

为什么很多低压配电柜上,从配电柜出来后,变压器的铜排为4根,如3*2(100*8)+100*8,难道没有地排吗?变压器中性点接地,这是TN-C或TN-C-S系统吗 ?这种做法是不是电机的地线接到了零排PEN上??如果再用电缆引到别的图纸里面,是不是要在这个配电柜进线的地方将零线重复接地?如果是TN-C-S系统,到底什么地方需要将PEN线分成零线和地线?
  • 收藏1

  • 打赏1

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • 大秦秦
    大秦秦 2016年06月03日 11:42:30 2楼
    同求、坐等结局
    回复 0 举报
  • xie0316
    xie0316 2016年06月03日 15:50:59 3楼
    这个你可以看王厚余的《建筑物电气装置600问》 虽然我觉得他这个做法有问题,特意发帖,但是论坛其他人觉得没问题 http://bbs.co188.com/thread-9218431-1-1.html 可以看这贴7楼的图
    回复 0 举报
  • hanzhg54
    hanzhg54 2016年06月03日 17:15:20 4楼
    在低压进线柜内将PEN线分成零线和地线,这个没有讨论的必要。
    回复 0 举报
  • inchorn
    inchorn 2016年06月04日 08:53:48 5楼
    hanzhg54 发表于 2016-6-3 17:15 在低压进线柜内将PEN线分成零线和地线,这个没有讨论的必要。 变压器出来进低压进线柜,低压进线柜如果3相+PEN 这就是TN-C或TN-C-S,低压进线柜如果是3相+N+PE那就是TN-S系统,两种方式应该都存在吧?那种方式更好呢?
    回复 0 举报
  • 电气设计阿强
    电气设计阿强 2016年06月04日 09:03:00 6楼
    我也在想这个问题 留名跟进下
    回复 0 举报
  • beida_energy
    beida_energy 2016年06月04日 09:29:52 7楼
    这要看看你运行的是啥系统了! 如果是纯粹的TN-S,没有PE排就是错的! 要不然,我们的低压柜的出线那里PE和N为啥要两个互相绝缘的排呢? 但现在多数都是运行TN-C-S系统,所以,在变电所那里还没有分开。
    回复 0 举报
  • hzhsj
    hzhsj 2016年06月04日 11:05:10 8楼
    正规工厂生产出来的低压配电柜的铜排理应为3+2,为“节省”成本,少了一条纯属偷工减料。2条母排干什么用?由设计图纸确定。
    回复 0 举报
  • muyuyao
    muyuyao 2016年06月04日 18:26:21 9楼
    事实胜于雄辩!!! 请楼主给出“低压配电柜的铜排为4根”相关设计的照片!!! 否则,某些不懂装懂的家伙还是会胡说八道的!!! 请注意:这是在变配电室,也就是在电源点内部,是无从谈“是TN-C或TN-C-S系统"的!!!
    回复 0 举报
  • muyuyao
    muyuyao 2016年06月04日 20:19:12 10楼
    这种做法是不是电机的地线接到了零排PEN上??如果再用电缆引到别的配电柜里面,是不是要在这个配电柜进线的地方将零线重复接地?如果是TN-C-S系统,到底什么地方需要将PEN线分成零线和地线? --------这种等级的变配电室是不可能直接带电机的!!! 的确,变配电室中的第四根排是PEN排!!! 如果再从此变配电室用电缆引到别的配电柜里面,则肯定要在这个配电柜进线的地方将PEN线做重复接地的!!! 如果是TN-C-S系统,就在这个建筑物的总电源进线柜处将PEN线重复接地后分成零线和地线即可!!!
    回复 0 举报
  • 学海一帆
    学海一帆 2016年06月06日 08:59:37 11楼
    变压器低压出线套管都是4根,有谁见过5根的? 所以引至总配电柜的母排也是4根。
    回复 0 举报