土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 基坑支护设计方案及施工控制探讨

基坑支护设计方案及施工控制探讨

发布于:2016-05-28 22:28:28 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
本帖最后由 csccbjs 于 2016-5-29 23:12 编辑

最近在海口一项目旁听了基坑支护设计方案探讨会。该项目的基坑约6000平米,深约13米;其西侧为同一业主的另一项目,也正在进行深基坑的支护结构施工,该基坑深圳约25米,两基坑相隔一条约40米左右的道路。地质情况第三层约9米~12米为渗流性较强的中砂层,第五层为夹杂粘土粒的粉砂层,水平渗流系数与垂直渗流系数差异较大,止水帷幕下端于此层。基坑采用旋挖成孔灌注桩,桩径1米,桩距1.3米,桩长约26米设三排预应力锚索,锚索长度22米/26米。止水帷幕采用三轴搅拌水泥土,桩径650,原咬合200,后改为套打,以提高下端截水的可靠性。基坑每侧设有一定数量的水位观测井,在坑内设有数个降水井。该地地下水位较,且紧邻民居,道路,地下管线。
专家对地下水影响和邻近基坑间的相互影响进行了讨论,对是否在基坑外围增设降水井分歧较明显。同时对两基坑施工的相互影响机制也存在一定的分歧。不过大家都强调基坑工程是十分的典型的信息化施工过程,设计无法全面掌握地下情况,施工过程还得紧跟实况适时调整部署。
请大家发表一下自己的经验体会,以便提高我在这方面的认识。

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • 黑今哥
    黑今哥 沙发
    学习了,谢谢分享
    2016-06-20 09:49:20

    回复 举报
    赞同0
  • 逍遥月如
    逍遥月如 板凳
    学习了,谢谢分享!
    2016-06-20 09:48:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.09 万条内容 · 672 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于突出地形对建筑物的地震力放大疑问

对于图片的建筑物场地情况,属于“非岩质地层”。按抗规第4.1.8条及其条文的计算公式,我计算出了两种不同的水平地震影响系数的放大系数值,从数值的取值上来说,不知哪个才对呢? ①H=4m,L=1m,L1=15m。H/L=4查抗规第4.1.8条条文的表得α=0.3;L1/H=3.75推出ξ=0.6;λ=1+ξα=1+0.6x0.3=1.18 ②H=4+4=8m,L=22m,L1=36m。H/L=0.36查抗规第4.1.8条条文的表得α=0.2;L1/H=4.5推出ξ=0.6;λ=1+ξα=1+0.6x0.2=1.12