土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 为什么在北方,大部分卫生间都不做降板呢

为什么在北方,大部分卫生间都不做降板呢

发布于:2016-05-20 23:21:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
如题。卫生间局部降板,由于其检修方便,排水噪音小等多种优势,在南方设计院是非常普遍的做法。然而在北方,由于之前买房子也看了不少的新建楼盘,却发现卫生间都不做沉箱,而是将上层排水支管都布置在下层卫生间吊装。为什么这样做呢?如果出现漏水情况,下层就该倒霉了,况且需要到下层住户来检修啊,(如果下层暂时出门不在就更麻烦了),这样就是单单习惯做法不同,还是另有其优点呢?说说自己的看法吧。

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • swljc
    swljc 沙发
    如果管道漏水了:
    1.做沉箱的,需要凿开地面,很可能需要全部凿开才能确定哪里漏水,破坏性较大,业主麻烦的是自己,维修造价相对高一些,若是地板采暖更惨。
    2.不做沉箱的,可以及时发现管道哪里漏水,业主需要麻烦的是楼下邻居,因为家家卫生间都是这种情况,邻里之间都理解、容易沟通,所以相对来说维修起来更方便、简单,维修费用也低,也许因为这个邻里可能还会熟识起来,相互照应,所以北方人更愿意接受这种方式。
    本人是北方人,也在深圳做过几年设计,个人也是倾向于不做沉箱的, 不是观念问题,而是比较后的利弊取舍。
    2016-06-06 16:38:06

    回复 举报
    赞同0
  • 呆萌的芋头
    南方的邻里关系冷淡 北方人就性格豪迈 这样以偏概全真的好吗
    2016-06-06 10:45:06

    回复 举报
    赞同0