电缆类型
|
最小弯曲半径
|
|
单芯
|
多芯
|
|
交联聚乙烯绝缘电缆
|
12D
|
10D
|
注1: D表示电缆外径; |
管道类别
|
平行净距
|
交叉净距
|
|
一般工艺管道
|
0.4
|
0.3
|
|
易燃易爆气体管道
|
0.5
|
0.5
|
|
热力管道
|
有保温层
|
0.5
|
0.3
|
无保温层
|
1.0
|
0.5
|
序号
|
项目
|
设 计 要 求 |
1
|
电缆支架安装
|
电缆沟、电缆隧道内,支架层间垂直距离和通道宽度参见表1.3.1-1。 |
支架层间允许最小距离参见表1.3.1-2。 |
||
电缆支架最上层及最下层至沟顶、楼顶或沟底、地面的最小允许净距参见表1.3.1-3。 |
||
支(吊)架跨距及梯架横支架间距最大允许值参见表1.3.1-4。 |
||
支架层间净距最小距离为2倍电缆外径加10mm。 |
||
2
|
电缆桥架安装
|
梯架或托盘式桥架(有孔托盘)水平安装时的距地高度一般不宜低于2.5m,(无孔托盘)距地高度可降低到2.2m。 |
电缆桥架转弯处的转弯半径,不应小于该桥架上的电缆最小允许弯曲半径的允许值,参见表1.2.2-1。 |
||
根据支架或吊架承重的负荷,选择相应的膨胀螺钉及钻头,所选钻头的长度应大于膨胀螺钉套管长度。 |
||
当直线段钢制电缆桥架超过30m、铝合金或玻璃钢制电缆桥架超过15m时,应有伸缩缝,其连接宜采用伸缩连接板;电缆桥架跨越建筑物伸缩缝处应设置伸缩缝。 |