又来找大家讨论了,这次是关于空调系统的温差、流量与能耗的问题,希望大家指导。本帖最后由 愤怒的小呆 于 2016-5-11 23:12 编辑 首先,说明系统的情况: 能源中心站房,供给汽车厂车间空调及工艺用水,空调冷水6-10月,工艺冷水全年供应。 冷水机组为7.7MW制冷量的YORK离心式冷水机7台,另有YR螺杆机2台,变频离心机1台,以大离心机组为例:机组设计为10度供水,蒸发器额定流量1101.6m3/h,计算得到机组设计应该是6度温差,冷却水设计为32度入口温度。冷冻水泵系统采用一次泵变流量设计,全部冷却水泵、冷冻水泵、冷却塔采用变频控制。冷冻水泵采取压差控制频率,但压差取的是能源中心供回水管的压差,末端为空调箱及风机盘管(末端采用两通温控阀控制,以出风温度为目标值控制阀门开度)。冷却水泵采取温差控制频率,目前维持5度温差。冷却风机采用冷水机组冷却水进口温度控制,冬季温度设置较低,最低可达18度,再低怕回油有问题,夏季基本在28-32度。