我房子基础和地下室已经完成,现在进行到地下室顶和横梁的浇筑,我的建筑承包方提出阳台悬梁1.5米,配筋太小了,另外我把客卫和洗漱间加悬出的阳台改为一间房了,配筋和梁设计也应该要修改。如下图示:
请各位大师帮我看一下吗?提提修改意见,急,在线等,谢谢了。
QQ图片20160510093317.png
QQ图片20160510093257.png
QQ图片20160510093446.png
QQ图片20160510093617.png
QQ图片20160510093230.png

局部配筋放大图
QQ图片20160510094116.png

  • xingye8860
    xingye8860 沙发
    谢谢楼主分享
    2016-05-18 08:47:18

    回复 举报
    赞同0
  • 陌上等待
    陌上等待 板凳
    谢谢楼主分享
    2016-05-18 07:57:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【每日——问与答】地震基本知识连载2016.05.10

大家好! 希望你有好的话题或工作中遇到的问题在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定知无不言 , 言无不尽。 由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。 4.5.2-2a联肢剪力墙的破坏形态 b.整体悬臂墙式破坏 当连梁的刚度及承载能力相对于墙肢【很大】时,也就是说此时墙肢的开洞相对太小,连梁不会屈服。这时开洞墙与整体悬臂墙类似,只有靠底部出现塑性铰后才能破坏,形成图4.5.2-2b所示的破坏形态。只要墙肢不过早出现剪切破坏,这种破坏仍属于弯曲延性破坏,但与【连梁先出现塑性铰的破坏】相比,耗能只集中在底部几个铰上,远不如前者众多铰的抗震性能好。