土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 双电源低压配电系统一点接地做法

双电源低压配电系统一点接地做法

发布于:2016-05-08 12:10:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在都在大力提倡TN系统在低压进线柜内一点接地,如果对两路电源的低压配电系统,是在两台进线柜内都各自做接地后PEN分成PE与N,还是只在一台进线柜内做接地后,还是在母联柜处做接地?看王老的书似乎是在母联处(或配电系统的中间)做一点接地,大家都怎么做的?

全部回复(108 )

只看楼主 我来说两句
  • 风平浪静02

    呵呵,所谓的那个“多电源系统一点接地”里面规定;两台变压器之间的连接母线上是不能接负载的。要两台(或者两台以上)变压器,要专用的母线连接,再通过总开关接到2#母线上。然后,在分别接负载。现实中大家是这样设计的吗?哪你如何避免使用大电流开关呢?哪你和采用一台大容量变压器有什么区别呢?你又如何灵活地变更变压器运行方式呢?

    现实中,两台变压器是靠联络柜相互连通的。那么,你又把 PE 与各自的中性点连通。这样 PE 与 N 线就有两个连通点了,这个中性线的电流,是经过PE分流的。与各自“系统接地”有什么相干呢?

    我们意思是两台相近的变压器之间,可以用导体把两个“系统接地” 相互连通,即使有电流通过“系统接地”,返回各自电源,所产生的杂散电流影响不大。因为,电流不是从大地中流通的。

    我们的意思是先各自接地,再相互连通。这与先连通,再接地,有着本质的区别。先接地保证了高压电经过大地返回电源的最近通道。一点接地有着失去高压电通道的危险。

    科学不是你说会断线,就把 PEN 线先接到PE排上。你说不会断,就可以两个“系统接地”合并。事实就是事实,事实不是你的非科学猜想。我们需要的是消除高压电的威胁,确保万无一失。

    2018-06-29 08:22:29

    回复 举报
    赞同0
  • wangziqiao123
    wangziqiao123 板凳

    老王说的是在配电房内一点接地,分出N,PE

    2018-04-20 12:19:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器容量问题

动力部分,双路电源供电,请问,在选择变压器容量的时候,备用部分不考虑在内是否会有问题?变压器能否满足容量需要?

回帖成功

经验值 +10