消防水箱可否设置在次高建筑物上

发布于:2007-11-04 15:45:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一个小区内的高位消防水箱是否可设置在次高的建筑物上,因为有加压泵的设置,

全部回复(104 )

只看楼主 我来说两句
  • xishui-321@co163
    从理论上说,设在次高建筑上也并无不可,只要我们采用的办法能满足消防的要求就可,比如加装增压泵等,可那符合法规吗?我们现在是依法治国,消防部门现在敢同意吗?
    2008-03-09 22:05:09

    回复 举报
    赞同0
  • lppaqq_2006
    lppaqq_2006 板凳
    可以,只是需要将增稳压设备的扬程提高,根据最不利点消火栓压力控制设备的启停,我们这边有这样做的,审图也没提意见.
    2008-03-09 18:33:09

    回复 举报