三相平衡N线电流确很大,这个问题难到我!

发布于:2004-12-14 13:29:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
三相五线,5*16 ZR-BVV电缆,分路开关C65N 63A/4P带漏电保护,CJX2接触器,共六路,每一路12盏灯具,都是220V,2KW/盏,均匀分布到三相,力求三相平衡,供电距离<100米,结果试验时,每一回路的N线电流都约等于2倍的每一相电流,使得线缆发热,开关发热(试验是用临时电源一路一路的试验)试验数据为:A相37A,B相38A,C相39A,N相93A
起初怀疑灯具数量分布不均,检查无误,后来想是不是灯具有问题,但灯具厂家说没问题-----(没有做过试验)
请大叔大娘们帮忙分析一下应该从哪些方面入手检查?问题会发生在哪里呢,呵呵,小弟在这里有礼了!!!!

全部回复(64 )

只看楼主 我来说两句
  • aries9705
    aries9705 沙发
    最后改了灯具内部接线,解决了
    2007-05-31 11:24:31

    回复 举报
    赞同0
  • mrlqt
    mrlqt 板凳
    结果如何
    2007-05-29 11:48:29

    回复 举报
    赞同0