土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 【徐珂原创系列】关于柱下独立基础抗剪验算的事情

【徐珂原创系列】关于柱下独立基础抗剪验算的事情

发布于:2016-04-28 14:12:28 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
徐 珂 / 布丁说表现好的话可以送我本书 20160429

有时候我会在网上回答别人的问题,体验一下懂的快感,其实做结构这么多年很多东西还是模糊的,通过解答问题,至少可以帮自己理理发昏的头脑,由不懂变得懂了点。这次是“土木在线”的编辑布丁让看看,我就挑了个基础抗剪的问题讨论一下,原文写得挺热闹http://bbs.co188.com/thread-9233187-1-1.html把我都绕进去晕了半天,详见,这个攻城狮以后可以写小说。

原文链接: http://www.jiegoublog.cn/post/282.html 徐珂博客
原文主要讨论的是柱下独立基础抗剪问题,起因是在岩石地区地基承载力高,某一天发现独立基础需要进行抗剪计算,不算不知道,一算吓一跳,原来设计的基础高度都不够,不是差一点而是差几倍,例如文中所述:“28层的房子,柱底轴力15000kN,柱尺寸1000*1000,基底尺寸2200*2200,高550就可以了。因为灰岩的frk=40+MPa,fa=5000~10000kPa,无论如何地基承载力都是可以满足的。......把基础加高至700,然后变成了需要验算剪切,结果不够了,然后要一直加高一直加高,加高到2200,才能满足。”

可问题是以前设计的还老老实实的待在哪里,没事一样地揪着攻城狮强悍的小心脏,你说奇怪不奇怪?就像小辛巴一样,找来各种规范、论著来说明这个事,最后文中沉痛地说”在总结整理了众多资料并深入分析研究之后,技术副院长决定在院里统一基础抗剪的设计方法,引入剪切系数1.4。结果遭遇到了很大的阻力,新人担惊受怕,保守一点的总工坚决反对。“

说实在的头一次看完的时候,我也开始怀疑人生啦!就像文后另一位攻城狮说的,虽然在岩石上挖2米深的坑费钱又费事,但是安全重要呀!貌似很多人的留言认为这很重要,原文觉得这样做好像不大合理,那就引入剪切系数,这问题可以缓和些,逻辑上好像讲得通,他也没讲系数怎么来的和怎么使用,难道是1.1*(700/550)=1.4?东西靠猜就不好玩了。

对我而言,在岩石上做基础的机会比较少,大部分都是fa=100~300 kPa的地基上耍大刀,看着5000kPa这么好的地基条件如何设置独立基础高度也是心里没谱。

全部回复(79 )

只看楼主 我来说两句
  • wolfzf
    wolfzf 沙发
    好资料,谢谢楼主分享
    2017-11-27 20:33:27

    回复 举报
    赞同0
  • 果子颜
    果子颜 板凳
    学习,感谢分享~~~~
    2017-11-18 17:47:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多

地基基础

返回版块

12.09 万条内容 · 674 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

桩基承台+防水板,计算桩数的时候可以用柱底轴力减水浮力算吗?

桩基承台+防水板,计算桩数的时候可以用柱底轴力减水浮力算吗?如题,望大神解答!!

回帖成功

经验值 +10