距离会员到期还有30

关于弧形(圆形)建筑的喷淋平面图布置

提问 发帖 回复

建筑设计0256布置自动喷水灭火系统喷头和管线种类分析 现代建筑越来越不规则,异形建筑越来越多,结构美观整体壮观是tag_1师的追求,但与我们给排水消防设计相关的自动喷水管网和喷头布置却越来越头疼。我们拿到异形房间,特别是弧形的房间需要布置自喷系统经常无从下手。 下面我们列举一些实例给大家看看: 一、如下所示弧形建筑,其自动喷水布置方案为径向布置喷头沿着弧线旋转一定的角度,使得喷头全部径向弧心位置,同时满足喷头之间的最大最小间距限制,主管沿径向喷头的中间位置折线连接。这样布置的优点是:美观且径向喷头之间连管方便;但缺点是:可能会浪费喷头个数,同时其主管连接的

这样布置的优点是:美观且径向喷头之间连管方便;但缺点是:可能会浪费喷头个数,同时其主管连接的管道不好做三通、四通、弯头,即不好施工 二、如下所示弧形建筑,其自动喷水布置方案为弧向布置弧心定位,喷头沿着弧线旋转一定的角度,使得弧向喷头能连成一个弧线,同时满足喷头之间的最大最小间距限制,主管沿径向位置直管段连接。这样布置的优点是:喷头个数比较节省且美观;但缺点是:配水支管连接的管道都是弧形,需要做弯曲处理且施工复杂。 三、如下所示弧形建筑,其自动喷水布置方案为弧向布置弧心定位,喷头沿着弧线旋转一定的角度,使得弧向喷头能连成一个弧线,喷头之间横平竖直连接到每个主管上,同时满足喷头之间的最大最小间距限制。这样布置的优点是:喷头个数比较节省且好施工;但缺点是:繁琐不美观。综上所述: 弧形建筑房间布置自动喷水灭火系统是十分复杂的工程,需要不同类型不同分析。 本人总结:对于大型的弧形建筑易采用方案二,对于中小型的弧形建筑易采用方案一,对于小型的弧形建筑易采用方案三。其中方案一,可以将主管管道与配水支管管道分在不同的高度层,其间使用立管连接,解决三通、四通问题,这里不再详细叙述。 以上为本人研究的弧形建筑自动喷水设计解决方案,有错误和纰漏之处希望和大家同行交流

    申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • 收藏0

  • 打赏1

分享至:

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

全部评论
  • nange123456
    nange123456 2018年03月01日 12:31:32 62楼

    楼主   我没有看到图

    回复 举报 点赞
  • jipaishuipeiting
    jipaishuipeiting 2018年03月11日 21:17:43 63楼
    楼主,没有看到图


    回复 举报 点赞
  • bendannihao
    bendannihao 2018年03月31日 09:29:06 64楼

    学习了

    回复 举报 点赞
  • bendannihao
    bendannihao 2018年04月12日 09:34:00 65楼

    学习了

    回复 举报 点赞
  • chenfengpo2007
    chenfengpo2007 2018年04月12日 15:33:33 66楼

    谢谢。资料不错

    回复 举报 点赞
  • lixin1995
    lixin1995 2018年07月02日 10:51:30 67楼
    楼主截图怎么不显示?
    回复 举报 点赞
  • llqwo
    llqwo 2018年07月04日 13:47:25 68楼
    可惜无图,好内容学习了 
    回复 举报 点赞
  • dzn1122
    dzn1122 2019年08月06日 14:08:30 70楼

    赞,感谢楼主分享

    回复 举报 点赞
  • gaoshang2324
    gaoshang2324 2020年02月04日 16:00:05 71楼

    没看到图??

    回复 举报 点赞
相关推荐
加载更多资料
上传
上传
请选择删除原因