土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教大神:建筑局部地下室问题,不同地基基础设计

请教大神:建筑局部地下室问题,不同地基基础设计

发布于:2016-04-21 17:56:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 酱油牦牛 于 2016-4-21 17:59 编辑

图一中划红线表示左边建筑与主体建筑设置30mm伸缩缝,图二为平面图,黄色为设缝位置,左右两栋建筑不连接,右边主体建筑为地下负一层地下室,左边的考虑做独立基础,请问各位大神专家有什么好的建议?

模型.png


平面图5.png

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 吾生也有涯

    1.防震缝宽度不足
    2.地下室模型为何不带不见外墙,连接处双柱高差较大,基础如何实现,或可采用悬挑 从而取消双柱,避免基础碰撞
    3.结构布置不合理,斜向框柱间宜设置斜向主梁拉接
    4.部分柱距过近,可在不出现单跨框架前提下精简布置
    5 部分楼板开间过大,宜设置次梁均匀划分楼板
    2016-04-21 18:13:21

    回复 举报
    赞同1
  • 酱油牦牛
    酱油牦牛 板凳
    ruguoni 发表于 2016-4-22 15:37 非抗震地区,就不要设这个缝了。对于多层房屋,沉降本来就很小。差异沉降肯定也在规范允许范围之内。问题 …嗯嗯,好的,谢谢啦
    2016-04-22 17:16:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.18 万条内容 · 2133 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

《建筑抗震设计规范》(2015征求意见稿)

谁有《建筑抗震设计规范》(2015征求意见稿)电子版能给发一份么??谢谢啦:)

回帖成功