审图时未提供计算书,被当做违反强条处理是否合理?
审图时未提供计算书,被当做违反强条处理是否合理?
设计的采暖图纸,在提交审图公司时未提供负荷计算书,但在说明中提供了负荷计算结果,被当做违反强条处理,事后提供了计算书,但审图公司说违反强条要扣钱,扣的钱比设计费还多,这种做法是否合理?应当如何应对?请各位大神指教,有遇到过同等情况的同行互相交流一下。
发布于
2016-04-21 11:41:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(17 )
ttjkttk
首先根据各种法律,审图单位没有罚款的权利,因为不是执法机关,没这么牛逼。强条是法律,强条上是说进行计算,没说非提供给你图审单位,你应该去算,如果算了人不满足,才算违反强条,强条上哪句话说我不提供给你审图单位就算违反强条的。
2017-08-03 12:30:03
来自 PC
评论
举报
vk3001h
zzm999999 发表于 2016-10-12 13:44 这是法律么?只不过是某些部门的简单粗暴罢了。很正常的规章制度而已,谈不上简单粗暴。起码实施了这么多年,也没有几个蹚上雷的。能蹚上雷的,还是多从自己身上找原因吧。