土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 为什么不能用电接点压力表替代低压压力开关

为什么不能用电接点压力表替代低压压力开关

发布于:2016-04-19 15:43:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
电接点压力表的接点电流流过压力表的游丝,测压现场很可能存在管道震动、压力波动,造成接点不停的通断、打火,很容易损坏,即便改良的磁助式电接点压力表也不可避免。 电接点压力表最大的优点是带压力指示,最大的缺点是触点接通状态靠不住。电接点压力表的接点信号最好连到带自保的继电器(或PLC)回路上使用,一旦导通就必须通过其它信号解除状态,否则电接点压力表本身的触点会时通时断靠不住。并且,电接点压力表在触点动作状态下的压力指示是不准确的,精度远远低于GE-208F低压压力开关



全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • zcyzcy1973
    zcyzcy1973 沙发
    学习了
    2018-07-29 21:31:29

    回复 举报
    赞同0
  • seatron
    seatron 板凳
    电接点压力表内部触点很容易坏。
    2018-06-27 18:03:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防水箱验收问题

请教一下各位,一个小区分多期开发,消防水箱设计在二期楼顶,一期和二期相差一年时间,如果不改设计,一期的消防验收能通过吗?或者有什么变通的方法

回帖成功

经验值 +10