变压器是2500KVA的,低压总开关采用上海人民电气的RMW1-6300 4000A断路器,已稳定运行5年多,但是今年春节由于放假,变压器停电20天左右,恢复送电后低压总开关合不上闸(即按下合闸按钮TA合上闸后1秒左右马上跳闸,多次试送电均如此,通过断路器自带的按钮也合不上),后来联系开关柜厂家,将欠压脱扣线圈拆除,同时将分闸回路的105号(见图)线拆除后,通过RMW1断路器面板上自带的合闸按钮合闸成功。共有变压器4台,另外还有一台变压器也出现类似的情况。由于送电时温度在零下20度左右,当时怀疑可能是温度过低的原因。后来等到温度上升至零上15度以上时,将欠压线圈装上,恢复原有线路,还是不能自动合闸,只能通过断路器自带的按钮合闸。请求高手指教,不甚感激。附RMW断口器的一、二次接线图。



RMM1-6300一次图.png


RMM1-6300二次图.png

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • 电气扛把子

    感谢楼主的分享.
    2016-12-06 08:52:06

    回复 举报
    赞同0
  • wu2016
    wu2016 板凳
    路过学习一下!!
    2016-12-05 13:07:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑设计院给的电气施工图咋都打开是缺这少那的?什么情况

设计院给的电气施工图咋都打开是缺这少那的?什么情况?文件名后有t7字样,应该用的是天正画的图。本人电脑64位win7,cad2008,天正需要下载哪个版本的?