一起来818这个让大家泪流满面的【独立基础抗剪!抗剪!抗剪!验算】

发新帖 回复

本帖最后由 九州·河洛 于 2016-4-18 21:10 编辑 01——写在前面 结构设计的路上,总会碰到一些让我们泪流满面的事情。 比如, 你还在新手的时候,给一个还不太熟悉的前辈,画了一个不知道是哪个项目的楼梯。 一两年以后你去某个工地验收,上楼梯的时候被一根梁撞了下头,你揉着头愤怒地质问那看起来比你年龄还小的施工员:“这根梯梁为什么施工成这样?施工时不会量高度吗?”

本帖最后由 九州·河洛 于 2016-4-18 21:10 编辑
01——写在前面
结构设计的路上,总会碰到一些让我们泪流满面的事情。
比如,
你还在新手的时候,给一个还不太熟悉的前辈,画了一个不知道是哪个项目的楼梯。
一两年以后你去某个工地验收,上楼梯的时候被一根梁撞了下头,你揉着头愤怒地质问那看起来比你年龄还小的施工员:“这根梯梁为什么施工成这样?施工时不会量高度吗?”
施工员弱弱地和你说:“我是……按图施工的。”
你更加愤怒,心想这施工单位太不负责了,居然把责任推到设计头上。
然后,在那个略显简陋落着灰尘的办公室里,你在泛黄的蓝图上,赫然看到制图一栏的名字里签着的正是自己的大名。
那一瞬间,你想起了刚进设计院的时候,似乎是画过那么一些楼梯,而且完全没有注意要去复核梯梁下的净高。
那一瞬间,你泪流满面。
001-楼梯碰头.jpg
比如,
某次你画图,在图纸上引注了大样,或者用云线特别注明了某个地方。没料到在现场验收时,发现这次碰到的施工单位太过实诚。因为你画图确实没画错,而他们也确实是在按图施工,以至于让你无以言表,临图涕零。
003-云线.jpg
002-楼梯索引.jpg
又比如这样的问题,
高层主楼与车库地下室顶板之间的高差问题导致能否作为嵌固?
高层无地下室的基础埋深如何确定?真的要先挖了再填么?遇到岩石也要炸下去三四米么?桩基承台需要设置两层拉梁么?
即便是网上有各种答案,院内的前辈告诉你各种解决办法。
你,依然是一头浆糊,泪流满面。
言归正传。
这次,我们要818 那个让大家都泪流满面的“独立基础抗剪”的问题。

001-楼梯碰头.jpg

003-云线.jpg

002-楼梯索引.jpg

  • 收藏28

  • 打赏4

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • g771353528
    g771353528 2017年02月26日 10:56:39 208楼
    总结的很详细,资料不错,谢谢分享
    回复 0 举报
  • jiangwayne
    jiangwayne 2017年03月08日 01:21:31 209楼
    hh
    回复 0 举报
  • yu02107914
    yu02107914 2017年03月08日 06:36:49 210楼
    mark下,好好看看
    回复 0 举报
  • fzt4116
    fzt4116 2017年03月08日 09:07:29 211楼
    好资料,谢谢楼主分享
    回复 0 举报
  • 张工0
    张工0 2017年03月08日 09:19:59 212楼
    谢谢分享 学习
    回复 0 举报
  • masterxkz
    masterxkz 2017年03月13日 15:55:54 213楼
    真是厉害,很不错的帖子,学习学习了
    回复 0 举报
  • dadaxx633
    dadaxx633 2017年03月27日 01:35:14 214楼
    感受颇深,受益匪浅啊,谢谢楼主分享!
    回复 0 举报
  • 春哥
    春哥 2017年04月06日 16:49:11 215楼
    假设基础底面尺寸保持2200*2200不变,把基础加高至700,然后变成了需要验算剪切,结果不够了,然后要一直加高一直加高,加高到2200,才能满足。 请问:都700高了,已经是刚性基础了。也不满足规范说的“冲切椎体落在基础底面内”
    回复 0 举报
  • gyqchd
    gyqchd 2017年05月29日 00:05:11 216楼
    说的有理有据,很有说服力